liuliucdma 发表于 2016-11-13 14:47

普通手术室

我院新建大楼有三间层流手术室,一间普通手术室。其普通手术室就用柜式空气消毒器消毒空气的,没有在中央空调出风口安装空气消毒器,这样可以的吗?

尘埃69 发表于 2016-11-13 15:25

手术室中央空调应该有消毒过滤装置

HASYGGK 发表于 2016-11-13 18:56

应该可以,因为它是循环风,消毒机内有紫外线灯管对进入的循环风进行消毒。

香山朗月 发表于 2016-11-14 07:59

《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
b)空气洁净技术;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

据此,个人认为可以,谢谢!

liuliucdma 发表于 2016-11-14 08:08

香山朗月 发表于 2016-11-14 07:59
《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:


谢谢老师的回复,学习到知识了

喜欢老实人 发表于 2016-11-14 08:40

可以的,我们院手术室也是安装的紫外线循环风空气消毒。{:1_1:}

jcyyhlb 发表于 2016-11-14 08:49

根据规范是可以的,也是一种不同的方法。

lyluoxiuhua 发表于 2016-11-14 09:40

根据《医院空气净化管理规范》,普通手术室采取以上五种方法那一种均是可以的。

fkwym 发表于 2016-11-14 16:13

那老师的新风系统是如何安装的,谢谢老师回答

zqxhh2008 发表于 2017-5-18 11:13

根据《医院空气净化管理规范》,普通手术室采取以上五种方法那一种均是可以的。