关于隔离房间的位置,求助
请问一下各位老师,隔离病房应该设置在病区的入口还是尽头呢?我的理解是像新生儿、ICU、手术室这些不能动的病人可以设置在入口;一般可以行动的普通病人应该设置在尽头。是这样么? 新生儿ICU我们没有具体要求,一般是多耐的病人,区域分开就行。手术室因为考虑到呼吸道传播疾病的病人,我觉得还是入口处做一个相对独立的区域,空气净化系统也要是一个独立的系统。 隔离技术规范:
5. 5 普通病区的建筑布局与隔离要求
5. 5. 1 建筑布局在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。
5. 2 呼吸道传染病病区的建筑布局与隔离要求
5.2. 1 适用于经呼吸道传播疾病患者的隔离。
5.2. 2 建筑布局应设在医院相对独立的区域,分为清洁区在潜在污染区和污染区,设立两通道和三区之间的缓冲间。缓冲间两侧的门不应同时开启,以减少区域之间空气流通。经空气传播疾病的隔离病区,应设置负压病室,病室的气压宜为一30 Pa,缓冲间的气压宜为一 15Pa。
按照规范要求设置。 翔宇 发表于 2016-10-28 11:16
新生儿ICU我们没有具体要求,一般是多耐的病人,区域分开就行。手术室因为考虑到呼吸道传播疾病的病人,我 ...
请教老师,“手术室因为考虑到呼吸道传播疾病的病人,我觉得还是入口处做一个相对独立的区域,”,这个区域不放在入口,放在病房最末端,可以吗? 看是什么隔离,如果涉及到空气隔离,就要注意压差的问题。至于是末端还是前端,规范要求是要在病区的尽头,也是为了避免入口处的污染吧。 臻臻 发表于 2016-10-28 13:12
看是什么隔离,如果涉及到空气隔离,就要注意压差的问题。至于是末端还是前端,规范要求是要在病区的尽头, ...
那为何手术室的负压隔离是设置在入口处呢? rioliang 发表于 2016-10-28 13:25
那为何手术室的负压隔离是设置在入口处呢?
规范对这个并没有特别要求吧?只是说,要有独立的出入口,保持负压,要设置前室。 臻臻 发表于 2016-10-28 15:03
规范对这个并没有特别要求吧?只是说,要有独立的出入口,保持负压,要设置前室。
谢谢老师指点!!!感谢 本帖最后由 翔宇 于 2016-10-28 16:05 编辑
yage 发表于 2016-10-28 11:33
请教老师,“手术室因为考虑到呼吸道传播疾病的病人,我觉得还是入口处做一个相对独立的区域,”,这个区 ...
其实规范上也没有明确规定说一定要放在哪里,针对呼吸道传染病的隔离手术间把负压系统和空气净化系统做好更重要,病人运送的时候带好防护口罩,一般的隔离手术间像针对血液传播疾病或者感染病人的,我们这边平时就当普通手术间用,有需要的时候再作为隔离手术间。放在入口处主要考虑的是病人接触的机会减少。 翔宇 发表于 2016-10-28 16:04
其实规范上也没有明确规定说一定要放在哪里,针对呼吸道传染病的隔离手术间把负压系统和空气净化系统做 ...
版主,那为什么隔离技术规范里写道:在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。 它是把隔离病室放在末端而不是入口。 rioliang 发表于 2016-10-28 18:01
版主,那为什么隔离技术规范里写道:在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。 它是把隔离病室放在末端而 ...
我是这么理解的,入口处人流量比较大,如果放在末端,可以限制一些人员流动,交叉感染的机会下降 rioliang 发表于 2016-10-28 18:01
版主,那为什么隔离技术规范里写道:在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。 它是把隔离病室放在末端而 ...
不管设置在哪里都是为了减少交叉。病房里设置在末端,因为病人自身活动不受限制,将其控制在一个其它人员活动较少的区域。手术室、产房设置在入口处,我考虑是为了减少诸如肺结核这类病人在手术室走廊等公共区域这些不具备负空气隔离条件区域活动的范围。
页: