pengsaifeng 发表于 2016-9-27 11:27

紫外线登记

请教各位老师:今天下病房去查看紫外线登记本,他们是倒记写的,从1000小时开始记录,他们说是护理部要求这样写的,请教各位老师,有这种说法吗?出自哪个规范?求解谢谢!

喜欢院感 发表于 2016-9-27 11:43

我们医院是从1开启记录,半年一次强度监测,如果强度不符合规范,立即给予刚换新灯管!

春语 发表于 2016-9-27 11:47

      我院也是从1开始记录,因有的紫外线灯达不到使用寿命就坏了,那样累计时间还得算,岂不更费事了。

静雨轩 发表于 2016-9-27 11:48

没有规范说是登记时间是正着或倒着写,应该都可以,只要强度符合规范就行

尘埃69 发表于 2016-9-27 13:33

规范要求不低于1000h,强度不低于70μw/cm2

yuhuandi 发表于 2016-9-27 14:41

学习了,谢谢老师的分享!

小猴子波波 发表于 2016-9-27 14:52

﹏☆.静雨轩 发表于 2016-9-27 11:48
没有规范说是登记时间是正着或倒着写,应该都可以,只要强度符合规范就行

同意老师意见,全院统一就可以。

黔西南妇幼 发表于 2016-9-27 15:07

顺作记好,没听说倒作记的。

石油医院 发表于 2016-9-27 15:17

半年一次强度监测,如果强度不符合规范,同时病房护士每天记录紫外线消毒时间,达到1000h,强度低于70μw/cm2,更换新灯管!

闪亮的眼睛 发表于 2016-9-27 15:30

我们统一要求从1开始记,这样很方便,又好记。

xuesi 发表于 2016-9-27 23:17

倒着记有倒着记的好处,不知与你们的想法是否一致,可否问一下护理部原由?
事后公布我的答案

青青的芦荟 发表于 2016-9-28 08:04

我们医院是从1开启记录,半年一次强度监测,如果强度不符合规范,立即给予刚换新灯管!

薰衣草6 发表于 2016-9-28 08:10

学习了,谢谢老师的分享!

和谐之旅 发表于 2016-9-28 08:22

我们统一要求从1开始记,这样很方便,又好记。一个季度测一次强度,不合格更换

xieTT26 发表于 2016-9-28 08:41

倒着记有什么意思呢?实际上现在也没多少产品也用够1000小时就坏了呀。

huhongtao 发表于 2016-9-28 08:56

我们是顺着写,直到监测强度不合格才更换。大多不到1000小时,偶尔也有超过的。

jcyyhlb 发表于 2016-9-28 08:58

我们医院统一要求从1开始记,这样很方便,又好记。半年测一次强度不合格更换

五月的天气 发表于 2016-9-28 09:30

学习了,谢谢老师的分享!

开心果 发表于 2016-9-28 10:25

第一次听说倒着记录I的。

花语梦 发表于 2016-9-28 10:27

我们是顺着记的,如用够1000小时,检测强度合格可以继续使用
页: [1] 2
查看完整版本: 紫外线登记