竹语清风
发表于 2016-9-7 15:26
紫外线灯管的监测也是一直在论坛里反复讨论的话题,也只有在废止的《医院感染管理规范(试行)》里能找到明确的答案,《医院感染管理办法》每更新一次,便简洁一次,剩下的只是大概的条条框框,没有详细的内容;所以新入感控工作同行很多都是在探寻中进行工作,出台详细的管理办法真的很难吗?这又不需要询证,不担负什么责任的……
感谢有你1
发表于 2016-9-7 15:54
我们是每半年监测一次!
夜风天翼
发表于 2016-9-7 17:42
每半年监测一次,用紫外线强度检测仪进行检测,对于不合格的灯管要求科室及时更换,更换后再予以追溯检测。
458692662
发表于 2016-9-7 17:44
使用紫外线强度监测指示卡每半年监测一次。
绿叶芳香
发表于 2016-9-7 18:25
新的紫外线灯管测试辐射强度值≥90μW/cm2为合格。使用中的旧灯管,辐射强度值≥70μW/cm2时,可继续使用,辐照强度值<70μW/cm2时,应更换成新灯管。
注意:使用中的大于90uW/cm2 的半年监测一次,大于70uW/cm2小于90uW/cm2 一季度监测一次,累计使用1000小时无论是否监测合格均换新管。
806004092
发表于 2016-9-8 09:04
紫外线灯管强度监测时一定要注意个人防护哦。
秀山水
发表于 2016-9-8 10:07
亲,按消毒技术规范,没半年监测一次就可以{:1_3:}
绿草芳菲
发表于 2016-9-8 10:12
使用紫外线强度监测指示卡每半年监测一次。
yuanyanting
发表于 2016-9-8 15:16
路过学习了,谢谢老师的分享!
问闻
发表于 2016-9-8 15:39
半年监测一次。科室每月28号自行监测
grb1104
发表于 2016-9-8 15:42
我们是每半年监测一次的
filo1227
发表于 2016-9-8 16:22
我们是每半年一次!!!!
fengchaohong
发表于 2016-9-8 16:28
我院是半年监测一次。
湘沅致恒
发表于 2016-9-9 08:41
每半年监测一次
徐旭芳
发表于 2016-9-9 08:55
一直使用紫外线强度测试卡,每半年监测一次,新启用的灯管使用前监测。
3032775750
发表于 2016-9-10 15:45
1094312088 发表于 2016-9-2 08:28
我们之前执行的是三个月一次,后来查了规范,现在已经改为半年一次了
我也想改正我院的监测时间,但苦于找不到标准。请问老师是哪一部规范。