阳光 发表于 2009-5-20 17:07

手术室地热中央空调安装要求

我院拟在全院安装地热中央空调,由于对空调知识一无所知,在这里请教各位老师以下几个问题:
1、手术室安装时需要吊顶,可以吊吗?材质的选择及设计有何要求?
2、手术室的空调及排气系统需要独立吗?
3、气流方向需要遵循由洁净区到污染区,那么送风及排风位置如何设计?
4、过滤器的选择标准是否应该高于医院其他区域?
还有什么需要注意的问题,请各位老师给予指出,谢谢!(注:我院手术室为普通手术室,以神经外科手术为主)

婉若秋水 发表于 2009-5-20 17:30

我试着回答一下。
首先建议参考《洁净手术室建筑技术规范》,可以基本了解洁净手术室的相关知识。再者您院是否借此机会将手术室改造为洁净手术室?
洁净手术室有对建筑层高的要求,在允许范围内吊顶不是被禁止的,材质的选择无非是彩钢板等一类的;手术室的空调系统应该是独立的;送风及排风位置的设计,遵循基本的洁净原理即可(上送下回,空调工程承接者会给出设计方案);过滤器的选择要看手术室的洁净标准,神经外的手术应该在一类环境中完成,您院准备做百级、或千级手术间吧?
了解一点皮毛而已,抛砖引玉,大侠们继续回复。

阳光 发表于 2009-5-20 20:39

首先感谢秋版的指点。虽然神经外科手术对环境的要求较高,但我院没计划做洁净手术室。说起来有些不可思议,申请更换手术室超期服役的空气消毒机就用了两年时间才算落实!
参考了《洁净手术室建筑技术规范》,关于吊顶的用材要求总结起来应是耐磨、不起尘、不开裂、易清洗、耐腐蚀、阻燃的材质,不得使用木材和石膏。与墙体交界处必须为圆角。另有疑问:普通手术室有层高要求吗?
那么,如果不能使用独立的空调系统,那么可以退而求次吗?
洁净手术室空调系统应设有三级空气过滤装置,那么普通手术室是否也应参照这个标准?

婉若秋水 发表于 2009-5-22 08:01

本帖最后由 婉若秋水 于 2009-5-22 08:05 编辑

3# 阳光


普通手术室要根据手术床的高度、无影灯的高度、手术医生的身高等综合考虑,如果手术床功能较好,可以在一定范围内随意升降,就基本可以忽略床的问题。无影灯安装过低的话个子高的手术医生就不舒服,具体高度可以参考洁净手术室参数。

风玲 发表于 2009-5-23 11:22

本帖最后由 风玲 于 2009-5-23 11:24 编辑

根据你们医院的情况,我的建议如下:
1.手术室的空气调节与空气净化不得使用普通的家用空调机,如分体式和窗式空调,这类普通空调可以成为污染源;
2.手术室排风必须通过管道排到室外,不应设余压阀排向走廊或夹层。新风口不应设在机房,也不应设在排气口上方。应设在高出地面5M、水平方向距排风口3M以上的室外。
3.无论是否建洁净手术部,均应使用医用净化空调机,具有过滤功能、调整湿温度的功能和对通气次数等有良好的控制,应设置至少三级空气过滤,回风口必须设过滤网。温湿度:22-25℃,湿度为40%-60%;新风量:每间手术间最小新风量(m3/h),新风口进风速度应不大于3m/s;排气量:每间手术室的排风量不宜低于200m3/h;这些都是对手术过程控制减少感染的因素。
4. 手术室的空气调节与空气净化应独立设置,与医院其它部门相比,要求更高一些。方便根据气候、手术的需要及时调节;
5.手术间的高度要考虑按装功能带、无影灯等使用空间,手术间的层高应在2.8~3.2M,门净宽不少于1.4米。不设外窗。普通手术间可设窗,但必须是双层密闭窗。
仅供参考
1# 阳光

阳光 发表于 2009-5-23 18:16

5# 风玲

非常感谢风玲老师的指导。

gjs661 发表于 2009-5-23 19:51

5# 风玲

风玲老师的回复让我学习到很多新知识。谢谢您。

ting2008 发表于 2010-3-3 12:00

风铃老师的知识好全面啊,真让人佩服啊。

chenqiong 发表于 2012-10-30 14:20

对空调知识一无所知,向各位老师学习。谢谢

zhongyiyuanxing 发表于 2012-12-31 12:02

随时随地的可以查到相应的资料,老师的知识太全面了,真心感谢!

小小萤火虫 发表于 2013-8-11 19:17

适合我院情况,认真学习了!