请你来讨论:洁净手术室回风口初效过滤器用这种行吗?
本帖最后由 阳光 于 2016-11-1 11:32 编辑如题:洁净手术室回风口初效过滤器用这种行吗?-- 黑色的,像网纱~~
请大家发表下意见吧,我想,不止一家医院用的是这种过滤器~~
查阅资料后的结果请移步这里http://bbs.sific.com.cn/thread-178405-1-1.html
个人认为黑色的随时观察污染程度 我们也是这样的,不过外面还有一层栅栏保护层 栅栏是可以取下来的,便于滤网清洁 新手学习!!!!!!!!!!! 如果符合规范要求,便于维护与保养就行! 我院是使用这种过滤网 我院也是这样的,正确应该是啥样{:1_1:} 空气消毒机、洁净回风口都是这样黑色的网状过滤网,有积尘和絮状物都能看得见,生产厂家应该也是根据国标生产的吧…… 路过学习,谢谢{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 我们医院使用的也是这种滤网,只要维护及时应该能达到滤过效果吧,期待老师的正确解答。 路过学习了,谢谢各位老师! 请教一下,洁净手术室的这个过滤器滤网属于生活垃圾还是医疗垃圾呢?谢谢! 是不是要定期清洗?求解,我们搬入新大楼才有层流手术间,正好学习。 高山雪莲W 发表于 2016-8-27 09:40
是不是要定期清洗?求解,我们搬入新大楼才有层流手术间,正好学习。
正在查找这方面的资料,这对我们来说,是一个全新的知识。 我们医院用的也是这种黑色的,这种颜色便于观察,我们每周清洁一次,如果手术多纤维吸附很多的话就随时清洗 路过学习,谢谢各位老师的分享 洁净手术室回风口这个不是初效过滤器,就是回风网。 空紫 发表于 2016-11-1 09:24
洁净手术室回风口这个不是初效过滤器,就是回风网。
这应该就是规范解读里提到的“用粗滤网代替回风过滤器”吧?空紫老师您是手术室的资深专家,俺也想听听您的见解{:1_7:} 本帖最后由 空紫 于 2016-11-11 17:19 编辑
阳光 发表于 2016-11-1 10:35
这应该就是规范解读里提到的“用粗滤网代替回风过滤器”吧?空紫老师您是手术室的资深专家,俺也想听听您 ...
过滤器设置不在手术间,在设备层。回风网在手术间。
页:
[1]