马蕊 发表于 2016-8-18 09:12

层流手术室的清洁

洁净手术室送风口和排风口多长时间清洁一次

旭日云海 发表于 2016-8-18 09:54

宜每周清洁一次

控制感染 发表于 2016-8-18 10:16

《手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)》
第三章 洁净手术部的基本要求
第十七条洁净手术部空气净化设备的日常管理应当符合以下基本要求:
(一)对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当定期进行清洁;
(二)对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,对滤料层应按照附表一的规定更换;
(三)负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;
(四)热交换器应当定期进行高压水冲洗,并使用含消毒剂的水进行喷射消毒;
(五)对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔,应当定期清除污垢,并进行清洗、消毒;
(六)对挡水板应当定期进行清洗;
(七)对凝结水的排水点应当定期进行检查,并进行清洁、消毒。

控制感染 发表于 2016-8-18 14:40

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

马蕊 发表于 2016-8-22 09:49

控制感染 发表于 2016-8-18 14:40
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
空气洁净技术
5.3.1设计要求


谢谢您!很是受用,我对于这些空气净化装置还得仔细研究,谢谢您,

娜姆 发表于 2016-8-28 18:36

在洁净手术室的说明书里也会有详细的说明也操作流程。
页: [1]