2856801517 发表于 2016-8-12 07:58

脑外NICU的改造需要注意什么?

近期由于我院危重病人明显增加,尤其是脑外科危重病人多,准备在脑外科病房改造一个NICU(5张床位),请问老师在改造过程中院感要注意哪些问题?

翔宇 发表于 2016-8-12 08:27

本帖最后由 翔宇 于 2016-8-12 08:28 编辑

1、空气净化:能够良好通风最好,如通风设施不佳可安装空气消毒机;
2、设置隔离病房,平时亦可做普通ICU病房用;
3、手卫生设施,非触式,配备干手物品;
4、病房、辅助用房、污物处理间相对独立;个人觉得如果管理严格有些功能区域可以和普通病房共用,比如污物处理间。

2856801517 发表于 2016-8-12 11:05

谢谢老师,关键就是一个有5张床位的大病房,如何做到病房、辅助用房、污物处理间相对独立呢?还有通道问题如何解决呢?

yangwen 发表于 2016-8-12 11:37

专科ICU与中心ICU流程布局是一样的。

舒窈 发表于 2016-8-12 15:59

利用相邻病房打通改造成缓冲间?即使再小的ICU布局流程也要符合标准。

zzxgxj 发表于 2016-8-16 14:01

通风是最重要的,气管插管、气管切开的病人易产生气溶胶,洗手池方便洗手,最好有便盆清洗机

远方的家 发表于 2016-8-28 14:49

参考重症医学科建设与管理指南