slsgkk 发表于 2016-8-5 15:53

新紫外线灯照射强度的监测

对新购进的紫外线灯管,是否需要对每一根灯管的照射强度进行监测?

感控百合 发表于 2016-8-5 16:13

对新购进的紫外线灯管,是否需要对每一根灯管的照射强度进行监测?
是的吧

jumping 发表于 2016-8-5 16:16

我们会对更换的每根紫外线灯管在装上紫外线车后进行强度监测

常春藤 发表于 2016-8-5 16:23

对于科室更换的新紫外线灯管,要求监测强度

正直达人 发表于 2016-8-5 16:59

我们也是新换的紫外线灯管安装后先检测强度,合格后方可使用。

xuesi 发表于 2016-8-5 17:22

我们也是,对新换的紫外线灯管检测合格后使用(还真的遇到过一次不合格的),并记录。

江南水韵 发表于 2016-8-5 17:53

对新进的紫外线灯管应该进行抽检,合格后才能发放使用。

紫云英 发表于 2016-8-5 22:59

是的,需要检测,低于90的不得入库。

tzdnxy 发表于 2016-8-6 08:18

我们是按要求对新灯管进行测试的。

感控雏鹰 发表于 2016-8-6 08:19

可以在安装后,通知各病区领取测试卡进行检查

dyy33169666 发表于 2016-8-6 08:39

是的,需要检测,新换的紫外线灯管安装后先检测强度,合格后方可使用。

yyszyywsp 发表于 2016-8-6 09:13

xuesi 发表于 2016-8-5 17:22
我们也是,对新换的紫外线灯管检测合格后使用(还真的遇到过一次不合格的),并记录。

是的,新灯管安装前必须监测强度,要大于90微瓦,实际中不合格的还不少

594967596 发表于 2016-8-6 09:23

我们对新购进的没检测过,以后要加强这方面的监管

山东莘县中医院 发表于 2016-8-6 09:37

科室更换新的紫外线灯管必须监测紫外线强度

syrcxsr 发表于 2016-8-6 10:16

我们以前遇到过刚领的新灯管监测不合格,要求库房以后对新购进的紫外线灯管通知我们去抽查监测合格后再入库,但至今库房都没找我们监测,无奈!执行较难!但科室更换新灯管都要求监测的。

再接再厉 发表于 2016-8-6 10:22

我们每次更换新灯管后进行检测,合格后方可使用,检测更换均有记录。

3032775750 发表于 2016-8-6 11:05

    我们对新购入的紫外线灯管未进行监测,但每2个月会定期监测,每3个月会环境卫生学监测。这方面我们需加强。

小明 发表于 2016-8-6 11:36

我们对新购进的没检测过,以后要加强这方面的监管

清风qing 发表于 2016-8-6 15:01

我们对新购入的紫外线灯管未进行监测,更换新灯管时进行检测,合格后方可使用,检测更换有记录。

408197045 发表于 2016-8-7 16:18

新更换的外线灯管应进行强度监测,大于90微瓦。
页: [1]
查看完整版本: 新紫外线灯照射强度的监测