关于空气消毒的方式及必要性
新院区建设中,之前问过院感科有哪些空气消毒方式,我们把规范中的几个方法罗列出来,医院选择了最便宜的紫外线灯。之后一直没有下文。上周基建办联系我们,让我们到新院区确定紫外线灯的安装。一看图纸直接蒙掉,到处都是紫外线灯,甚至医生办公室、示教室。于是毙掉好多我们觉得没有必要的紫外线灯。之后主任(我们老主任12月31日退休了,新主任是外调过来的)在了解兄弟医院的紫外线灯安装情况时,发现还有很多种空气消毒的方法,于是对我们新院区仍采用古老的紫外线灯消毒方式表示不解。大家目前医院采用什么方式进行空气消毒?大家觉得哪些场所是必须进行空气消毒的? 我们现在用的是福州美美环保科技有限公司的等离子空气消毒机。 关键要看是属于几类环境,4类环境一般可以考虑通风就好,不方便通风的就使用紫外线灯空气消毒。当然,有条件直接安装空气消毒机就顶配了!参考下《医疗机构空气净化技术规范》吧 使用空气消毒机固然好,但不知同行是否关注过其过滤网的定期清洗维护问题,因为安装的高度相对较高,清洗维护困难,如果不按要求维护,则成了污染源。紫外线灯有它的优势。现把“WST 368-2012 医院空气净化管理规范”供参考
紫外线灯由于其维护要求较高且不能实现有人状态下消毒,因此不太建议安装 我们的新院区基本都是采取自然通风换气方式,高危区域安装的是吊顶式等离子体空气消毒设备 应该就是空气净化标准里要求的那些地方需要空气消毒吧 紫外线灯有愈来愈减少安装的趋势,尤其对具有一定规模的医院来说。大多数的一般环境采取自然通风换气方式就可以了,对高危区域可以采用空气消毒机消毒。 我们现一般是买移动的旋转式等离子空气消毒机,可推着跑,有人在时也可消毒,厂家定期维护 新院区却配上古老的紫外线灯,太不协调了吧?至少要动态消毒机吧?紫外线缺点太多了,只能是无人情况下使用,消毒后细菌很快就回到消毒前水平,也影响工作效率,消毒时人不能进入房间工作,跟院长据理力争,实在不行也没办法,但别将紫外线看成是万能的,连办公室都安装,实在是多此一举!就像当年我们新建了康复大厅,我们有人计算后竟然要安装70去紫外线灯,结果被我断然否决了。
这完全是理念问题!我们医院的消毒设施必须征求院感科的意见,当然不能让领导做选择题{:1_9:}。 刚还在想你你们为神马要安装那么多的紫外线灯,原来是这个原因{:1_9:}
清风细雪 发表于 2016-7-31 22:05
新院区却配上古老的紫外线灯,太不协调了吧?至少要动态消毒机吧?紫外线缺点太多了,只能是无人情况下使用 ...
我们康复安了一堆,被我们毙了。 樵夫 发表于 2016-7-31 22:46
刚还在想你你们为神马要安装那么多的紫外线灯,原来是这个原因
我们提供方法 ,领导的决策权。新主任之前没有参与,然后觉得不应该省这个钱,想改变,但是线也布好了 灯也买了~你知道吗,连助孕中心洁净手术室实验室都有紫外线灯,我都要崩溃了。谁设计的,根本没通过我们好吗! 只要通风条件好的地方都可以不需要装紫外线灯,即使是治疗室、换药室,通风条件好也可以不需要装,你也可以监测看看是否超标。个人认为用于终末消毒的紫外线推车还是需要的,那里有需要及时推进去消毒,当然有床单位消毒机就更好了,但是床单位消毒机价格昂贵。另外,微生物室、痰检室还是需要紫外线灯的。 病房我们采用空气消毒机消毒,治疗室、换药室还是采取紫外线消毒。 我们多数采用自然通风,通风不良或重点科室才用循环风紫外线空气消毒机消毒。 我院紫外线灯和空气消毒机都有。 路过学习了,根据规范要求,因地制宜。