金色秋天 发表于 2016-7-25 11:28

手术室湿度超标是否需要暂停使用?

医院洁净手术室湿度超标时,是否需要暂停使用?

三个人的空间 发表于 2016-7-25 12:27

我们也发生过,医务人员很难受,立即联系总务科净化维护小组进行处理是关键吧。不过我院没停手术

朱迪 发表于 2016-7-25 14:05

单凭手术室的湿度让领导决定停手术,现实情况有点难

星简 发表于 2016-7-25 14:16

我们没有停手术,请维护工程师处理,还可以配除湿器,效果很明显。

院感小哥 发表于 2016-7-25 14:42

路过学习了,感谢分享~

秋天的落叶 发表于 2016-7-25 14:54

路过了!学习了!谢谢老师分享!

xingqiu123456 发表于 2016-7-25 15:08

       呵呵,学习了。

2660559339@qq 发表于 2016-7-25 15:21

路过了!学习了!谢谢老师分享!

感控雏鹰 发表于 2016-7-25 15:26

应该有难度哦,可以根据手术间的情况,如果充足的情况下或者通过调剂可以完成的,那建议关停(急诊除外,确实接触过某些三甲医院因为这个原因进行了关停),但关停不是目的,应当尽快查找主要问题,一般来说都是温控系统哦

星雨落花 发表于 2016-7-25 15:37

学习了,谢谢老师的分享。

hongqi 发表于 2016-7-25 16:11

洁净手术室湿度超标停手术,在我们医院是不可能的。应由空调班解决。

远方的家 发表于 2016-7-25 16:24

最好有监测结果更有信服力,积极查找原因必须的

满天星868 发表于 2016-7-25 16:29

医院洁净手术部建筑技术规范GB 50333—2013中如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。看你那超多久了

金色秋天 发表于 2016-7-25 17:22

谢谢各位老师的答复。
我们医院以前也曾经有过湿度超标的现象,经过与设备维保人员的努力,都很快得到了改进。但是,今年雨水明显多于往年,虽然设备维保人员采取了措施,但是仍然不能达到要求,已经超过了规范的要求。
湿度过高对于手术室无菌物品包装通透性的影响,且长时间湿度过高会导致手术室霉菌滋生。我们也曾经进行过空气细菌培养,菌落数是合格的,其实湿度大了空气中的尘埃粒子就会减少,细菌菌落数一般不会超标。
跟大家的情况一样,我们医院的实际情况也不允许停手术。我们只是想通过这种要求,引起医院和设备组人员的关注,并尽快采取有效措施。

尘埃69 发表于 2016-7-25 18:00

手术医师可能不同意

lllecho 发表于 2016-7-26 08:09

路过了!学习了!谢谢老师分享!

婉如 发表于 2016-7-26 08:25

路过学习了!谢谢老师分享!

vision 发表于 2016-7-26 09:49

楼上老师说的对,手术停是不太现实,可以用除湿器。

1174575687 发表于 2016-7-26 10:17

我们也发生过,医务人员很难受,不过我院没停手术,院感班立即反映后,查找原因,是净化系统的主机堵塞所致。

九龙江 发表于 2016-7-26 10:45

停手术是不可能,多方面查找原因及解决问题才是关键。