wajwhywyy 发表于 2016-7-4 09:57

手术室更换层流,百级的目前监测风速、尘埃粒子不合格,其他手术室可以安排手术吗?

手术室更换层流,百级的目前监测风速、尘埃粒子不合格,还在查找原因,请问各位老师其他手术室可以安排手术吗?比如腔镜做胆囊可以吗?

tt2008 发表于 2016-7-4 10:03

其他手术室合格嘛?还是只有百级间不合格呢?

wajwhywyy 发表于 2016-7-4 10:11

tt2008 发表于 2016-7-4 10:03
其他手术室合格嘛?还是只有百级间不合格呢?

其他手术室厂家检测合格,但空气培养还没做

tt2008 发表于 2016-7-4 10:15

最好做完空气培养以后在做,这样安全一些

陌上清新 发表于 2016-7-4 10:28

风速是可以调整的,尘埃粒子是小的微粒不合格?还是大的微粒不合格?风速太大可能会有影响,大的微粒就是环境物表的尘埃未打扫干净了。正常情况下尘埃粒子达标,空气培养也会达标的{:1_14:}

wajwhywyy 发表于 2016-7-4 10:39

tt2008 发表于 2016-7-4 10:15
最好做完空气培养以后在做,这样安全一些

是的,这就在做培养了。医生都恨不得现在就手术

尘埃69 发表于 2016-7-4 10:39

手术室更换层流,应该第三方验证合格才能使用

wajwhywyy 发表于 2016-7-4 10:41

陌上清新 发表于 2016-7-4 10:28
风速是可以调整的,尘埃粒子是小的微粒不合格?还是大的微粒不合格?风速太大可能会有影响,大的微粒就是环 ...

好的,谢谢老师的指导

依依 发表于 2016-7-4 16:27

厂家的监测不算数,应该是第三方出具监测合格报告才可以使用的。