同一片天空 发表于 2016-7-2 10:44

洁净手术部空气监测

关于洁净手术部空气监测中,用沉降法监测细菌数,百级、千级、万级、十万级的中心区和周边区的培养皿的摆放数量和位置,遵照2002版的“洁净手术部建筑技术规范”,有2种,不知哪个摆放和个数是我们日常沉降菌监测使用的,请各位前辈给予指导,非常感谢!

控制感染 发表于 2016-7-2 11:14

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。

控制感染 发表于 2016-7-2 11:17

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

控制感染 发表于 2016-7-2 11:18

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。
7.当某个皿菌落数太大受到质疑时,应重测,当结果仍很大以两次均值为准;如果结果很小可再重测或分析判定。
8.布皿和收皿的检测人员必须遵守无菌操作的要求。
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术部空气监测