konglingqingjue 发表于 2016-6-27 16:08

层流洁净用房高效过滤器的问题

请教各位老师:层流洁净用房高效过滤器超过四年,如果第三方检测各项指标达标,可以试用几年呢?

依依 发表于 2016-6-27 16:31

该更换时不更换,已经属于超期服役了,此时若不更换,空气质量可能随时出现状况。

konglingqingjue 发表于 2016-6-27 16:34

依依 发表于 2016-6-27 16:31
该更换时不更换,已经属于超期服役了,此时若不更换,空气质量可能随时出现状况。

依依版主A:疾控负责监测的老师说可以根据使用的检测情况决定是否更换,但是不知道这建议出自哪里?

心上秋 发表于 2016-6-27 16:54

老师可以看一下2012年《医院空气净化管理规范》
5.3.2.3 末端高效过滤器每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。

liyingzi 发表于 2016-6-27 17:15

楼上老师说的对,给老师赞一👍👍👍

eternal 发表于 2016-6-27 17:54

个人认为,任何院感问题,以规范为准,如果在理解上有争议的情况下,再以专家的为准。

konglingqingjue 发表于 2016-6-29 07:49

心上秋 发表于 2016-6-27 16:54
老师可以看一下2012年《医院空气净化管理规范》
5.3.2.3 末端高效过滤器每年检查一次,当阻力超过设计初阻 ...

我看过,是宜不是应该必须更换啊

ynljyy 发表于 2016-8-27 08:11

换下来的过滤器滤网属于生活垃圾还是医疗垃圾呢?
页: [1]
查看完整版本: 层流洁净用房高效过滤器的问题