手术室湿度超标,维修设备需要一段时间,能不能在手术间放台除湿器应急啊?
请问各位老师,手术室湿度超标,维修设备需要一段时间,能不能在手术间放台除湿器应急啊?如果能放除湿器,每日对除湿器进行物表清洁消毒外,还要做些什么吗?急等答复! 体现洁净手术室的利弊,可以放,但要随时监测湿度,保持清洁消毒即可。 好的,谢谢愛文版主! 让设备科调整解决问题或者加用除湿器也可以的。 我们洁净手术间温度过高,医护人员就在这种条件下做手术,老师们帮我想想办法呗 小龙女_jLin7 发表于 2016-6-24 08:20
我们洁净手术间温度过高,医护人员就在这种条件下做手术,老师们帮我想想办法呗
没有空调制冷吗{:1_10:} 满天星868 发表于 2016-7-25 12:01
没有空调制冷吗
制冷系统好像有问题,没办法又在手术间内加装个空调,我每日都是提心吊胆的在上班
页:
[1]