洁净手术室因湿度超标,更换了空调压缩机阀门后需要做细菌菌落数监测吗?
"空气消毒设备与净化空调设备检修或更换后,应进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。"这个规定还是有点笼统,洁净手术室湿度超标, 净化空调压缩机换了个阀门后湿度正常了,这种情况需要做菌落数监测吗? 适度超标几天?如大于3天需要做霉菌检测,如没有则不需要 GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。
控制感染 发表于 2016-6-21 15:30
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小 ...
版主好!已经检查设备了,应该是有问题,关键是维修设备还需要一段时间,手术压力也大,临床科室着急手术,还有一些急诊手术,请问老师,能不能在手术间临时配备抽湿器来应急啊,带设备维修更换后去除!急等老师给予解答!谢谢! 小点点 发表于 2016-6-21 11:37
适度超标几天?如大于3天需要做霉菌检测,如没有则不需要
请问老师,霉菌检测怎么采样啊?谢谢! 路过学习了,感谢老师们的解答{:1_7:}
页:
[1]