秋风细雨 发表于 2016-6-12 16:11

请问同行,我们今年购买了紫外线检测仪,紫外线灯管下发之前 对其怎样进行监测?要把每个灯管装上逐一监测吗?

qqyff 发表于 2016-6-13 09:00

谢谢老师提供的资料,学习啦

咪咪宝贝 发表于 2016-6-13 09:13

我们医院紫外线的监测由院感科统一检测。

instantnoodl 发表于 2016-6-13 10:26

我们都是科室自行监测,记录。院感科核查,但是我这方面还没有核查的那么仔细,学习了。

清风qing 发表于 2016-6-13 10:26

路过,学习了,谢谢老师们分享。

腊梅 发表于 2016-6-13 11:07

我们是院感科专职人员负责监测紫外线强度,每年二次,使用中不合格者更换,新灯管不合格者退回设备科。

940212933 发表于 2016-6-14 09:10


谢谢老师提供的资料,非常好!

806004092 发表于 2016-6-14 09:21

我们院感科自己做,半年一次不合格的立即更换,督查未及时更换的纳入绩效考核。

咚晶莹 发表于 2016-6-14 09:35

我们医院使用辐射照度仪测试

1499821728 发表于 2016-6-14 10:12

感谢老师分享,路过学习了。

秋风细雨 发表于 2016-6-14 10:31

哪位老师有紫外线强度监测仪监测结果反馈单?

九龙江 发表于 2016-6-14 10:42

我们用的是测试卡片测试,培训规范操作,测试卡立即拿到院感科判断结果,若用辐射仪测试,院感科人员要测全院实在受不了,对皮肤、眼刺激很大,做了防护还是受不了。

奇异 发表于 2016-6-14 11:06

赞同楼上老师的意见,我也是去年监测是发现,大部分灯光都不合格,最后就查找原因,发现是镇流器的问题,把全部镇流器更换后再测就合格了。

1721321650@ 发表于 2016-6-14 15:10

学习了,谢谢老师的分享。{:1_1:}

碧空万里 发表于 2016-6-14 15:40

路过学习了,谢谢老师的分享

青杠虎 发表于 2016-6-14 17:43

我科于2015年对全院的紫外线灯管进行了强度监测,发现有强度达不到的立即更换后再次监测强度,直至合格才能使用,院感科只做记录合格否,试纸贴于临床科室。还真像楼主说的科室和我们监测方法不一致的。

青青的芦荟 发表于 2016-6-15 08:28

新灯管达不到90是就退回设备科!谢谢老师!

雨中漫步cgm 发表于 2016-6-15 08:47

我们是院感科自已监测,半年监测一次,用的是紫外线辐射照度计进行监测。如使用时间在1000小时以内的强度不够的,进行更换新灯管,测试后,仍不合格,查看是否是紫外线专用灯座及是否新灯管有问题。

鱼儿飞 发表于 2016-6-15 09:24

我们单位都是院感科做监测的,合不合格当时就可以判断。新灯管低于90属于质量问题,是不可以使用的;旧灯管低于70也不可以使用。

HASYGGK 发表于 2016-6-15 10:18

新管达不到90说明灯管质量问题,由设备科退回或采取其他方法妥善解决。