绿萝NO.1 发表于 2016-6-9 10:17

洁净手术室更换高、中、低效等过滤网时需要做综合性能全面评定检测吗?

请问各位大佬:洁净手术室更换高、中、低效等过滤网时需要做综合性能全面评定检测吗?

249277344 发表于 2016-6-9 10:36

我有印象是更换高效后要监测,但是记不得出处了{:1_7:}

我工作,我快乐 发表于 2016-6-9 14:06

公共场所集中空调通风系统卫生管理办法
第八条 集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染,并按照下列要求定期清洗:
(一)开放式冷却塔每年清洗不少于一次;
(二)空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次;
(三)空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次;
(四)风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。
开展集中空调通风系统清洗的专业机构应当具有专业技术人员、设备、技术力量,并符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的要求。
第九条 公共场所经营者应当按照本办法的规定做好集中空调通风系统的卫生管理工作,建立健全集中空调通风系统的卫生管理制度,定期开展检查、检测和维护,并建立专门档案。
档案应当包括以下内容:
(一)卫生学评价报告书;
(二)清洗、消毒及其资料记录;
(三)经常性卫生检查及维护记录;
(四)空调故障、事故及其他特殊情况记录;
(五)空调系统竣工图;
(六)预防空气传播性疾病应急预案。

黑旋风 发表于 2016-6-10 08:19

洁净手术室的高、中、低效等过滤网全部更换,需要有资质的第三方单位进行相关性能的验证!

83201202Q 发表于 2016-6-11 10:25

老师,是不是要通过监测才可以使用呢?不懂得啊

控制感染 发表于 2016-6-11 21:17

SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)
第三节 手术部(室)
2.洁净手术部(室)
七、监测
(1)环境及消毒效果监测
3.空气消毒设备与净化空调设备检修或更换后,应进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。

控制感染 发表于 2016-6-11 21:19

监测合格后方可使用的

myd343730 发表于 2016-6-21 11:09

控制感染 发表于 2016-6-11 21:19
监测合格后方可使用的

"空气消毒设备与净化空调设备检修或更换后,应进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。"
老师,这个还是有点笼统,洁净手术室湿度超标, 净化空调压缩机换了个阀门后湿度正常了,这种情况需要做菌落数监测吗?