燕子_ot20y
发表于 2016-6-2 08:42
洁净手术部洁净度:
1)洁净度 5 级:环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。相当于原100级。
2)洁净度6 级
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35200粒/m 3(35.2粒/L);大于等于5μm的微粒数小于等于293 粒/m3(0.3 粒/L)。相当于原1000级。
3)洁净度 7级
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于35200 粒/m3(35.2粒/L)到小于等于352000 粒/m3(352粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于293粒/m 3(0.3 粒/L)到小于等于2930 粒/m 3(3粒/L)。相当于原10000级。
4)洁净度 8级
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于352000 粒/m3(352 粒/L)到小于等于3520000 粒/m3(3520 粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于2930 粒/m3 (3 粒/L)到小于等于29300 粒/m3(29 粒/L)。相当于原100000级。
5)洁净度 8.5级
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于3520000 粒/m3(3520 粒/L)到小于等于11120000粒/m3(11200 粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于29300 粒/m3(29 粒/L)到小于等于92500 粒/m3(92 粒/L)。相当于原30万级。
晶晶酱
发表于 2016-6-2 09:05
收藏了,谢谢老师的分享!{:1_3:}
青青的芦荟
发表于 2016-6-2 09:13
学习了,谢谢老师的分享。
东方文渊
发表于 2016-6-2 09:39
月影兔悦 发表于 2016-6-1 16:27
哪位老师能解释一下,上面表格里“被测区域洁净度级别中5级、6级、7级、8级、8.5级”具体指什么?因为我搞 ...
是指洁净度级别就是原100、1000、10000、100000、300000级的意思
东方文渊
发表于 2016-6-2 09:41
对于百级手术间的空气沉降法布点 我们的做法是中心区13个皿 周边区8个皿然后一室一个空白对照这个批次的皿有个批次对照
946116909
发表于 2016-6-2 10:03
路过学习了,谢谢老师的分享
YGLAN
发表于 2016-6-2 10:37
最近听过一位老师的课,百级手术间手术区布13点,周边区布8点,没说到要对照。
jcyyhlb
发表于 2016-6-2 10:47
谢谢老师的资料分享,学习了。
GKKCP
发表于 2016-6-2 11:00
路过,下载学习,谢谢分享!
HASYGGK
发表于 2016-6-2 13:49
路过学习,谢谢老师分享!
zhongyiyuanxing
发表于 2016-6-2 16:20
路过学习。谢谢分享!
蓝天白云2
发表于 2016-6-2 16:34
根据《SIFIC 医院感染预防与控制临床实践指引(2013)》要求,手术区要求13平皿,周边区8个平皿。
蓝天白云2
发表于 2016-6-2 16:36
不好意思,应该指局部百级,周围千级洁净手术间。
樱子柳
发表于 2016-6-3 08:27
路过学习了!谢谢老师的分享!
huahua
发表于 2016-6-3 15:31
路过学习了,谢谢老师的分享
香菊
发表于 2016-6-4 10:18
路过学习了,谢谢老师分享!
007wzs
发表于 2016-6-7 14:49
下载学习了,谢谢分享
道济天下之溺
发表于 2016-6-12 16:02
raojunli 发表于 2015-9-19 14:07
在GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范中不是说100级的需要13个,手术区5个,周边区八个,现在又有新的 ...
有新的版本。GB5033-2013
2000bu
发表于 2016-6-15 16:11
常春藤 发表于 2015-9-19 16:41
沉降法采样:百级的手术间,手术区布点13个,周边区布点8个,具体布点位置在SIFIC官微上有详细图解
老师,官微的图解在哪呀
2000bu
发表于 2016-6-15 16:14
谢谢老师们的分享,学习了