zjyhyyygk 发表于 2016-5-6 10:57

手术室手术间可以安装普通立式空调吗?

请问各位老师们,手术室手术间可以安装普通立式空调吗?

尘埃69 发表于 2016-5-6 11:03

没有层流等温度控制的可以安装普通立式空调

利箭 发表于 2016-5-6 11:56

可以安装普通立式空调的。

月夜雨 发表于 2016-5-6 11:58

普通手术间可以,净化级别高的不可以!!!!!

pingpingdandan 发表于 2016-5-6 13:48

路过学习了,谢谢老师分享。

zjyhyyygk 发表于 2016-5-6 14:02

谢谢各位老师指导{:1_14:}

lggrk 发表于 2016-5-6 14:37

学习了,谢谢老师的讨论。

五月的天气 发表于 2016-5-6 14:48

路过学习了,谢谢老师分享。

tzgengxiuxia 发表于 2016-5-6 14:50

普通立式空调改变净化手术间气流方向,不能形成气幕。普通手术间应该科室。

syrcxsr 发表于 2016-5-7 08:18

路过学习了,谢谢老师分享!

shang2134273ye 发表于 2016-5-7 10:02

注意清洗滤网回风口,保持洁净。

覃小源 发表于 2016-5-7 10:10

普通手术间可以安装,但是要注意滤网口的清洁!

fzszyyclq 发表于 2016-5-9 09:24

建议安装吸顶式空调,会比柜机实用,不占位置,柜机的过滤网在下面,积尘比吸顶式的严重,不管哪种,过滤网的清洁非常重要。

guoli2008 发表于 2016-5-9 10:01

如果没有集中空调,普通手术室是可以安装的,否则的话怎么控制手术间的温度呢

zjyhyyygk 发表于 2016-5-10 09:58

fzszyyclq 发表于 2016-5-9 09:24
建议安装吸顶式空调,会比柜机实用,不占位置,柜机的过滤网在下面,积尘比吸顶式的严重,不管哪种,过滤网 ...

我们原来安装的就是吸顶式空调,制冷效果不好。

zjyhyyygk 发表于 2016-5-13 16:54

shang2134273ye 发表于 2016-5-7 10:02
注意清洗滤网回风口,保持洁净。

空调滤网清洗需要等级吗,有什么规范要求呀,谢谢