zhuzhu3119328 发表于 2016-5-3 22:18

层流手术间

我院层流手术间环镜卫生学监测空气超标,应怎样向院长反应。

听.讲 发表于 2016-5-4 01:12

维保及日常清洁维护做到位了吗?做好各种存在原因的调查,还有解决这些原因的办法,跟着这个不达标的事件一起打个报告给领导。

老虎5188 发表于 2016-5-4 05:42

谢谢,我也不知道层流湿

小猴子波波 发表于 2016-5-4 08:03

跟领导汇报,应该做好详细调查,超标原因,超标的风险,整改措施等

liu1724 发表于 2016-5-4 08:32

空气超标,可能就是设备维护更换不及时,先去设备层了解情况,比如:滤网多长时间没清洗,没更换,最好有照片,掌握证据。

285746 发表于 2016-5-4 08:32

告知空气超标的危险性,及将要采取的措施。

热带雨林2010 发表于 2016-5-4 08:40

首先查找原因,根据造成超标的原因拿出解决的办法,需要领导决策的打报告。

咪咪宝贝 发表于 2016-5-4 09:14

造成超标的原因很多,层流的设备维护是大问题,一定注意。

梦缘徽州 发表于 2016-5-4 09:21

把层流手术房的检测报告给领导,硬件问题让领导改

xupeijun0818 发表于 2016-5-4 17:28

进一步查找原因,找到原因不能解决的想院领导汇报,这样可能效果会好一些

zhuzhu3119328 发表于 2016-5-4 21:41

层流手术

谢谢各位老师的分享。我已学习了。

听.讲 发表于 2016-5-4 22:15

热带雨林2010 发表于 2016-5-4 08:40
首先查找原因,根据造成超标的原因拿出解决的办法,需要领导决策的打报告。

老师,我觉得不管要不要领导决策都应该打个报告,这样让领导知道了,批复意见什么的。如果以后有什么的话,不会被说没有上报过。

灯火阑珊2015 发表于 2016-5-5 14:30

学习了,谢谢老师分享。
页: [1]