雾里清 发表于 2016-4-20 08:17

综合ICU的患者入口需要做缓冲吗?

请问老师们,综合ICU的患者入口是否需要做前缓冲?是否需要平车对接处?如果需要平车对接的话那么入口的长度和宽度都要有要求,我们新建的临时过渡时期的ICU总面积没有那么大,该怎么办?

雾里清 发表于 2016-4-20 08:57

如果面积不够的情况下,没有办法对接平车,是不是要做一个缓冲?因为我们的icu不是在楼里面,是一个单体。

热带雨林2010 发表于 2016-4-20 16:03

ICU没有要求必须有缓冲间和平车对接处,可以学习一下《重症医学科建设与管理指南》。

雾里清 发表于 2016-4-20 16:38

热带雨林2010 发表于 2016-4-20 16:03
ICU没有要求必须有缓冲间和平车对接处,可以学习一下《重症医学科建设与管理指南》。

好的,谢谢老师的回复。

手榴弹 发表于 2016-4-21 08:41

作为综合ICU设置缓冲应该不是必须的。如果是专收传染性的患者,还是有必要选择一下缓冲间的设置。

j_window 发表于 2016-4-27 08:47

重症医学科建设与管理指南中没有对综合ICU缓冲和平车对接的要求