洁净手术部洁净度监测频率?
GB50333-2013中仅规定了检测方法,但洁净手术部洁净度监测频率是多少呢?看了既往的帖子,各个医院均不相同,有的是一个月,有的是一个季度。请教各位老师,是否有明确的规范要求? 现在规范季度就可以了。。。 我们今年按规范季度监测了。 我们采样都是季度采样 有行业标准啊,《空气净化管理规范》 WS/T 368-2012《 医院空气净化管理规范》中8.2.1监测频度医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
非常明确,每季度就可以了{:1_7:}{:1_7:}{:1_7:} 以上是上传的医院空气净化管理规范,上面有明确的要求 谢谢老师的资料分享分享,学习了。 按空气净化规范要求,应每季度一次。 按WS/T 368-2012《 医院空气净化管理规范》执行是每季度监测。 每季度监测一次,全年最好每个手术间都轮流监测到。 现在按WS/T 368-2012《 医院空气净化管理规范》执行是每季度监测。每个手术间每年全覆盖。 做到每年每手术间覆盖监测,我院手术间多每月都安排手术间做监测。
严格按照行业规划来做,就行了。。。路过学习了,感谢老师的指导! 我们采样都是季度采样
我们是一个季度监测一次。 按照规范要求一季度监测一次 7楼老师正解。我们就是按照规范上的季度监测的。