新翼感控 发表于 2016-1-27 15:46

又爱又恨洁净手术室

洁净手术室前三五年它为你服务,三五年后你为它服务,这真的是个惨痛的教训,前段时间我院手术室的温湿度控制频繁出问题,而且一出问题就是好多手术间都出为题,影响了好多手术安排,而且工程师处理了好几天才处理好,时不时的还会出现小问题,我院2010年建成洁净手术室,最近一年频繁出现问题,所以手术室的建设真的要按照胡国庆老师所说,不能全部建层洁净手术室。惨痛教训,希望能给大家一个参考。

波斯菊 发表于 2016-1-27 16:08

老师的经验反馈给我们敲响了警钟,我院的洁净手术室刚刚使用一年,也有很多问题:比如说:百级间离食堂比较近,所以食堂一炒菜,术间里就能闻到很大的油烟味,不知道是什么原因,有问题找厂家的工程师也比较费劲,没有人员在医院蹲点维护,实在让人不放心。

娜姆 发表于 2016-1-27 20:35

我们也在计划新建手术室,是全层流,更严重的是CUI也是全层流。挡也挡不住啊。{:1_2:}

蓝方 发表于 2016-1-28 09:05

手术室的温湿度控制频繁出问题,我们医院也是这样,由于维护费用巨大,很多维护就跟不上,管理起来很头痛

沧浪之水 发表于 2016-1-28 09:43

我们医院手术室的温湿度控制也频繁出问题,看来后续维护相当重要呵!

花儿微笑~ 发表于 2016-1-28 10:53

洁净手术室的建设,专家都有争议,医院更应慎重!

控制感染 发表于 2016-1-28 18:37

我们手术室的温湿度控制也频繁出问题。头痛哦。

lipeiyun3 发表于 2016-2-23 10:20

我院二级医院也全是层流手术室,不过只有五间,,2012年建成,使用前三个月,空气监测合格,后来连续不合格,多方找原因,原来是过滤网脏了,后来,制定了要一个制度,定于每月10号左右清洗,后来就合格了,过滤网也没有像规范要求的那样更换得勤。

893836488 发表于 2016-2-26 22:20

同感!我们手术室的温湿度控制也是频繁出问题。

LHJQWE 发表于 2016-9-18 16:07

前几年跟风是的,连我们二级医院也建了洁净手术室,当时我院感反对,那又有什么用呢,建起来的,手术量上不去,日常维护不做不行,真是日耗成本手术费用不成正比,2013年出台了0333建筑标准,已经晚了,目前的洁净手术室是一体的,要想按新的建筑要求改建,洁净手术室设计工程师说结构破坏,等于重改建。那位专家,能有好的办法,在少花钱的基础上把这类洁净手术室改为既适用又省钱的?

十月芙蓉 发表于 2017-6-13 16:07

要引以为戒,收集资料反馈领导,吸取教训

彷徨者 发表于 2017-6-23 14:25

我们明年投入使用的新院全都是层流手术室。。我已经深深预感到以后的工作量了{:1_11:}{:1_11:}

朱菊云 发表于 2017-7-4 15:26

关键是我们的外科医生特相信层流手术室,总以为普通手术室条件不行{:1_10:}
页: [1]