eygrk 发表于 2015-11-23 11:26

关于洁净手术室压差的问题

位老师:洁净手术室百级的压差越高越好吗?还是大于等于5即可?

控制感染 发表于 2015-11-23 12:43

国内洁净室的实践证明,5Pa的正压可以满足关门状态下,外部空气不能渗入室内的要求。所以此次修订一律将压差改为5Pa。正负压差都是5Pa。有人认为压差大一些可以使开门时仍保持有一定压差,实践证明,开门后多大的压差都瞬间消失。
压差不是越大越好,压差太大会加大噪声甚至产生哨音,开门费力。

eygrk 发表于 2015-11-23 13:16

控制感染 发表于 2015-11-23 12:43
国内洁净室的实践证明,5Pa的正压可以满足关门状态下,外部空气不能渗入室内的要求。所以此次修订一律将压 ...

谢谢老师的解疑答惑。新手术室在投入使用前我们请省疾控中心的专家对洁净手术室进行了第3方检测。按照GB50333-2013中的要求我进行了结果对比,发现越是洁净度高的房间越是出现压差等于5的问题。
页: [1]