梦菲 发表于 2015-10-23 09:24

8个人的房间装紫外线不好消毒,最好不装,应用移动式空气消毒机消毒较好。

lllecho 发表于 2015-10-23 09:35

安装紫外灯的数量为平均≥1.5W/m³,照射时间≥30min

福水一粼 发表于 2015-10-23 11:18

紫外线主要用于对空气的消毒,物体表面和地面可以擦拭。如果病房通风条件好,可以考虑不用消毒设备,每日定时开窗通风,限制陪客数量,比安装了紫外线灯却因有人不能消毒更有实际意义。

s冰 发表于 2015-10-23 11:45

在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。移动紫外线灯使用率比较高。

999欣欣向荣 发表于 2015-10-23 17:10

≥1.5W/m3,学习了,谢谢各位老师给出的答复。

欣一秀 发表于 2015-10-24 21:23

我们病房里需要消毒时用移动式空气消毒机,有人的情况也可以消毒。

Kylin 发表于 2015-12-11 11:11

医疗机构消毒技术规范2012版
C.6.2   紫外线消毒灯要求
C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2   应定期监测消毒紫外线的辐射强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
C.6.3   使用方法
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。

紫藤觞 发表于 2016-3-16 09:52

谢谢老师们的建议{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

薰衣草6 发表于 2016-3-25 21:13

学习了,谢谢老师分享!

summer1229 发表于 2019-3-18 11:07


≥1.5W/m3,学习了,谢谢各位老师给出的答复。
页: 1 [2]
查看完整版本: 紫外线灯管消毒范围是多大面积?三人间病房,8人间病房,多少瓦更合适?