紫外线灯管消毒范围是多大面积?三人间病房,8人间病房,多少瓦更合适?应装几根灯管?相 想听听各位老师的指导,谢谢 论坛里面搜索一下应该有的 病房里没必要安装吧? 论坛里面搜索一下应该有的 应该》=1.5W/m3,照射时间》=30分钟。 先计算房间的体积。再决定装多少灯管。 规范上说,应该按照每立方米1.5W计算出该安装的紫外线根数。 本帖最后由 尘埃1969 于 2015-10-22 15:11 编辑紫外线灯管消毒按房间体积算
5.4.2消毒方法紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
2012版医疗机构消毒技术规范
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8M--2.2M。安装紫外线灯的数量为平均大于或等于1.5W/m³,照射时间大于或等于30min。 m3大于1.5uW,20平方*高度(假设按3m算)=60m3相当于60m3*1.5uW*30=3根 论坛中内容均有,多上来学习{:1_1:}{:1_1:}。 相当于60m3*1.5uW*30=3根,笔误了是60m3*1.5uW/30=3根 2012版《医疗机构消毒技术规范》规定,安装紫外灯的数量为平均≥1.5W/m³,照射时间≥30min。因此,是按房间容积安装,不是按面积安装。 按照每立方米1.5W计算出该安装的紫外线根数,{:1_1:}{:1_1:} 老师解答很详细,学习中。 好像以前消毒技术规范要求1.5w/m2 医疗机构消毒技术规范2012版
C.6.2 紫外线消毒灯要求
C.6.2.1 紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2 应定期监测消毒紫外线的辐射强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
每立方米1.5wl来计算就可以。 学习了,谢谢各位老师们的回复。 病房里安装紫外线,何时打开消毒呢?我们医院采用的是紫外线消毒车,使用时推至床单位 ,每次只单独消毒一个床单位,不影响其他病人