999欣欣向荣 发表于 2015-10-22 14:06

紫外线灯管消毒范围是多大面积?三人间病房,8人间病房,多少瓦更合适?

紫外线灯管消毒范围是多大面积?三人间病房,8人间病房,多少瓦更合适?应装几根灯管?相 想听听各位老师的指导,谢谢

闹闹007 发表于 2015-10-22 14:17

论坛里面搜索一下应该有的

一叶兰123456 发表于 2015-10-22 14:25

病房里没必要安装吧?

老虎5188 发表于 2015-10-22 14:35

论坛里面搜索一下应该有的

slsgkk 发表于 2015-10-22 14:50

应该》=1.5W/m3,照射时间》=30分钟。

slsgkk 发表于 2015-10-22 14:53

先计算房间的体积。再决定装多少灯管。

张鑫 发表于 2015-10-22 14:57

规范上说,应该按照每立方米1.5W计算出该安装的紫外线根数。

尘埃69 发表于 2015-10-22 15:10

本帖最后由 尘埃1969 于 2015-10-22 15:11 编辑

紫外线灯管消毒按房间体积算
5.4.2消毒方法紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。

春雨蝉鸣 发表于 2015-10-22 15:13

2012版医疗机构消毒技术规范
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8M--2.2M。安装紫外线灯的数量为平均大于或等于1.5W/m³,照射时间大于或等于30min。

yubeifang2008 发表于 2015-10-22 15:24

m3大于1.5uW,20平方*高度(假设按3m算)=60m3相当于60m3*1.5uW*30=3根

腊梅 发表于 2015-10-22 15:25

论坛中内容均有,多上来学习{:1_1:}{:1_1:}。

yubeifang2008 发表于 2015-10-22 15:27

相当于60m3*1.5uW*30=3根,笔误了是60m3*1.5uW/30=3根

phswany2007 发表于 2015-10-22 15:34

2012版《医疗机构消毒技术规范》规定,安装紫外灯的数量为平均≥1.5W/m³,照射时间≥30min。因此,是按房间容积安装,不是按面积安装。

南阳医专三附院 发表于 2015-10-22 15:51

按照每立方米1.5W计算出该安装的紫外线根数,{:1_1:}{:1_1:}

gaojing 发表于 2015-10-22 16:16

老师解答很详细,学习中。

相识有缘 发表于 2015-10-22 21:06

好像以前消毒技术规范要求1.5w/m2

相识有缘 发表于 2015-10-22 21:14

医疗机构消毒技术规范2012版
C.6.2   紫外线消毒灯要求
C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2   应定期监测消毒紫外线的辐射强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
C.6.3   使用方法
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。

紫云英 发表于 2015-10-22 22:04

每立方米1.5wl来计算就可以。

jcyyhlb 发表于 2015-10-22 22:11

学习了,谢谢各位老师们的回复。

蝶恋2014 发表于 2015-10-23 09:06

病房里安装紫外线,何时打开消毒呢?我们医院采用的是紫外线消毒车,使用时推至床单位 ,每次只单独消毒一个床单位,不影响其他病人