尘埃69
发表于 2015-10-14 08:26
既不符合感控要求,也不符合放射防护要求。
控制感染
发表于 2015-10-14 08:34
香山朗月 发表于 2015-10-14 07:37
我们医院许多骨科手术需要使用X光机,由于电缆线经过门导致门不能关上,问题一直没得解决。
在此请教男 ...
电缆线经过门导致门不能关上,为了安全就要规范改造。
guangzhouanan
发表于 2015-10-14 08:43
zhengpeng860606 发表于 2015-10-14 07:54
我们单位手术室门坏了,联系维修单位说门的零部件没有配了,要么就将手术室门更换。
我们医院也是术间的门感应器坏了,维修一次几千块,并且修完这个那个又坏,因为修理费要扣成本,科主任都不愿意修了,手动关门太难落实。
若亭若亭
发表于 2015-10-14 09:33
绝对不行的啊,怎么都不符合要求啊
lllecho
发表于 2015-10-14 09:47
开门就会减少辐射吗?
2634613213
发表于 2015-10-14 10:43
肯定不可以,这不符合院感规定。开着门,室内的空气净化和层流级别就无法保证,压力也无法保证。
枫桥三贤
发表于 2015-10-14 11:22
肯定不符合。。。。。。。
wuhongying001
发表于 2015-10-14 11:28
肯定不符合。应该配备防辐射服
百毒不侵
发表于 2015-10-14 11:40
#在这里快速回复#开着门,无论是院感还是放射,都不符合法规要求。手术人员都穿防放射防护服的,而其他人员没有穿防辐射服
恬美
发表于 2015-10-14 13:21
目无法纪了,怎么会这么做呢?害己害人啊
林森
发表于 2015-10-14 13:38
开门肯定不符合院感的要求,建议增加防护措施
yy950811
发表于 2015-10-14 14:06
我们的手术室可以关上门的,操作人员配备防辐射服,其它人员退出门外的门外。在手术室门外有防辐射的标识。
cjzyyjh
发表于 2015-10-14 14:20
手术部感染管理要求是要关门的......
zhengpeng860606
发表于 2015-10-14 15:10
guangzhouanan 发表于 2015-10-14 08:43
我们医院也是术间的门感应器坏了,维修一次几千块,并且修完这个那个又坏,因为修理费要扣成本,科主任都 ...
是的是的,手动关门的依从性肯定不行,真是进退两难,有时候我们感控的努力显得那么无助。
凤姐
发表于 2015-10-14 15:16
这就是医院建设之中的问题。之前就应该充分考虑辐射,设计充分足够的保护,包括铅衣等。开着门,室内的空气净化和层流级别就无法保证,压力也无法保证肯定不符合。应该配备防辐射服
咚晶莹
发表于 2015-10-14 15:21
个人认为肯定不符合院感规定,好像开着门也不能减少辐射吧,放射科的老师们应该懂得这些基本的常识
xczxyy
发表于 2015-10-14 15:38
无论什么手术都不能开着门,这是感染控制原则。
再接再厉
发表于 2015-10-14 17:42
配备有防辐射服,但是他们嫌铅衣太沉,不方便手术
再接再厉
发表于 2015-10-14 17:44
谢谢各位老师的指导,我会经常督导,加强管理,很多陋习有时真的很难纠正,
香山朗月
发表于 2015-10-15 07:40
控制感染 发表于 2015-10-14 08:34
电缆线经过门导致门不能关上,为了安全就要规范改造。
是呀!手术室刚刚开始使用就发现这个问题,院感科提出该,但手术室和后勤部及设备科都不同意,后来就没有再提了。看来还是要跟主管院长提出来才行。谢谢!