如此开着门,可以吗?
次检查,手术室正在做手术,但门大开着,问起原因说:老是做C臂,辐射性强。请教各位老是如此开着门,符合院感要求吗?这就是医院建设之中的问题。之前就应该充分考虑辐射,设计充分足够的保护,包括铅衣等。开着门,室内的空气净化和层流级别就无法保证,压力也无法保证。 不应该老是开着门,手术人员都穿防放射防护服的,而其他人员没有穿防辐射服? 肯定不符合。应该配备防辐射服 不符合院感要求!赞同南丁格尔老师意见! 男丁格尔 发表于 2015-10-13 17:26
这就是医院建设之中的问题。之前就应该充分考虑辐射,设计充分足够的保护,包括铅衣等。开着门,室内的空气 ...
许多医院在建设的时候就比同级别医院落后了很多年,但仍然改变不了继续建设的方向,医院的建设需要很大的的经济支柱,所以很难规范化的建设。 开门就会减少辐射吗?还是应该依靠铅板、铅衣、防辐射水泥等来发挥作用。 我们医院许多骨科手术需要使用X光机,由于电缆线经过门导致门不能关上,问题一直没得解决。
在此请教男丁格尔老师该如何解决,谢过了。 我们单位手术室门坏了,联系维修单位说门的零部件没有配了,要么就将手术室门更换。{:1_10:} 我们医院也存在这种现象,反复要求也得不到整改。
哎!!! 不符合院感要求,应该配备防辐射服。 放射卫生队这项是有专门要求的啊!连同放射科每年必监测的项目!必须做放防护后才能开展这些手术,否则时间长医护人员的健康怎么保证呢? 我们还好,有防护用品,房间也防护了。 这样是不允许的,我们一直是要求尽量减少人员流动与空气的净化 开着门,无论是院感还是放射,都不符合法规要求呀.{:1_1:} 不管从哪个角度说,开着门都不符合要求,一是对术间空气的影响,二是有辐射更不应该开门术者会着一定的防护服装,而外面的人是没有防护的。 香山朗月 发表于 2015-10-14 07:37
我们医院许多骨科手术需要使用X光机,由于电缆线经过门导致门不能关上,问题一直没得解决。
在此请教男 ...
我们医院的另一个理由也是需要使用X光机,电缆线经过门导致门不能关上, 骨科手术术中要经常照C臂,防护用品如铅衣很重的,穿着做手术很不方便。我们也有这种情况,照C臂时,大家都出来,完了再回去。但大门是关着的。 肯定不符合。应该配备防辐射服 我们是配备防辐射服,手术室必须关门,使用X光机其它人员退出门外。