我院手术室安装的空气净化器,算Ⅰ类环境还是Ⅱ类环境?
位专家老师你们好:我院手术室安装的空气净化器,算Ⅰ类环境还是Ⅱ类环境?谢谢了!.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min?直径9cm平皿)。
尘埃1969 发表于 2015-9-25 17:18
4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护 ...
老师您好,空气净化器能净化空气达到洁净程度吗?非常感谢! 是Ⅱ类环境。{:1_1:} 查看国标50333手术室建设标准 属于非洁净手术室,2类环境 空气净化器与层流应该是两个概念,不是一回事,所以我也认为是二类环境{:1_1:} 属于非洁净手术室,2类环境. 我认为属于非洁净手术室,2类环境。 1、Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,洁净手术室,采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。符合GB 50333要求
2、Ⅱ类环境为非洁净手术部(室)
3、净化空调系统采用以过滤除菌、除尘为主要措施,将受控区域内悬浮尘埃与微生物浓度控制到所要求水平的空气调节系统。
控制感染 发表于 2015-9-28 11:28
控制感染 老师,您好,我院手术室安装了空气净化装置,空气净化装置销售人员说使用该装置净化后的空气能达到100级,如何才能证明此结果?请老师指点,非常感谢! 请有资质的单位监测,监测结果符合GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。
控制感染 发表于 2015-9-29 11:37
请有资质的单位监测,监测结果符合GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。
谢谢控制感染 老师,知道了。 路过,学习了!多谢分享! 又复习了一遍相关知识,感谢老师分享。
页: