紫外线灯管的照射面积
请问各位老师:紫外线灯管(40w)照射面积是多少?新病房楼的病房要安装紫外线灯管,想根据照射面积合理选择紫外线灯管的数量。谢谢老师的回答!!! 按每立方米不小于1.5w计算安装 按照2楼老师的答案计算安装的灯管的数量。 谢谢各位老师的解答{:1_1:} 谢谢老师的解答,学习了{:1_14:}{:1_14:} 本帖最后由 那颜 于 2015-12-10 16:48 编辑按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,即是52.5乘以1.5等于78.75W。
需要2个40W。之前计算有误,抱歉
医院空气净化管理规范(2012)
5.4.2消毒方法
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30W紫外线灯,在1.0 m处的强度>70 μW/cm2)应≥1.5 W/m3,照射时间≥30min。
5.4.3.2紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾。温度<20℃或>40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。 好喜欢那颜老师这么详细的解答,谢谢了! 同赞那颜老师这么详细的解答,开窍了! 按每立方米不小于1.5w计算安装一支灯管,要实际去测量面积的 那颜 发表于 2015-8-17 10:26
按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,即是52.5除以1.5等 ...
那颜老师的分享好具体,也再学习了 谢谢楼上老师的回复,学习了。 路过,再次学习了,感谢分享。 按每立方米不小于1.5w计算安装,距离地面1.8m——2.2m 那颜 发表于 2015-8-17 10:26
按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,即是52.5除以1.5等 ...
那颜老师的解答很棒哦! 什么病房要装紫外线灯管?现在好像没有要求病房要装紫外线灯。 这个内容应该是空气净化规范里就有明确提到了,按规范办。 好喜欢那颜老师这么详细的解答,谢谢了! 普通病房平时通风就可以了,病区配备1只移动式空气消毒机就行了,需要用搬到哪里消毒。 路过学习了,每次登录都有收获。
页:
[1]
2