ccn 发表于 2015-8-14 14:52

综合性医院空气净化如何设计?

位老师:
  我院是一家二级甲等综合性医院,现要整体搬迁,领导要我设计新医院各部门的空气净化问题,请问哪位老师能提供这方面的资料给参考一下?
  我现在的设计是除了手术室、输液配置中心用层流外,其它部门都不用层流。还想向领导建议手术室除了建百级洁净间外其它手术间可不用层流,不知是否可以?
  还有,普通病房、门诊诊室是否要安装空气消毒设备?有人建议用消毒型风机盘管,就是风机里面加紫外线灯,那紫外线灯如何擦拭?如何更换?有哪家医院在用这个?这东西真的有用吗?
  还有,传染病区如何设计?
  请各位前辈老师不吝赐教,谢谢!

星火 发表于 2015-8-15 09:53

据该规范或技术标准。参考外院的经验,最好去参观一下。

马车 发表于 2015-8-17 10:13

个工作也要院感科承担么?建议不要参与太深吧。不过了解一下也好,你可以参考一下医院空气净化管理规范WS/T368-2012、综合医院建筑设计规范GB51039-2014 和传染病医院建筑设计规范GB50849-2014

ccn 发表于 2015-8-19 09:01

个工作也要院感科承担么?建议不要参与太深吧。不过了解一下也好,你可以参考一下医院空气净化管理规范WS ...
不是我要参与得太深,我们医院领导说这方面没有比院感人员更了解的人了。我们医院凡是院内改造、新建等项目都会听听院感科的意见,这应该是对我们院感人的肯定吧。所以感觉肩上的担子挺重的。谢谢老师提供的参考规范,我会认真学习的。

ccn 发表于 2015-8-19 09:06

据该规范或技术标准。参考外院的经验,最好去参观一下。
好的,谢谢老师的建议。

页: [1]