20120206yuyu 发表于 2015-8-3 16:54

空气监测

问各位老师,百级手术室是中间5个,周围8个吧?万级手术室是中间3个,周围四个吧?还有新生儿,产房,供应室呢?谢谢各位老师

汤必群 发表于 2015-8-3 17:27

新生儿、产房、供应室的无菌物品存放间属于二类环境,空气监测时防置培养皿的个数应该根据房间面积而定,小于30平米放3个,大于30平米放5个。

水云间 发表于 2015-8-3 18:34

新生儿科、产房是二类环境,供应室是三类环境,空气监测时放置培养皿的个数根据房间面积而定,小于30平米放3个(对角线),大于30平米放5个(周边四个,中心一个),二类环境放15分钟,三类环境放5分钟。

20120206yuyu 发表于 2015-8-4 11:24

水云间 发表于 2015-8-3 18:34
新生儿科、产房是二类环境,供应室是三类环境,空气监测时放置培养皿的个数根据房间面积而定,小于30平米放 ...

好的谢谢老师{:1_12:}
页: [1]