请问层流手术室维修后重新启用需要做验收吗?
位老师:我院层流手术室的总阀烧坏导致手术间停用,更换总阀后,手术室重新使用之前需要重新验收吗?如果要验收的需要哪里验收呢?按照怎样的方法进行监测呢?WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8.2监测要求,8.2.1监测频度
洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应对空气净化与消毒质量进行监测。 好的,谢谢老师。另外还想问一下需要第三方的监测吗? 楠楠自语 发表于 2015-7-23 08:33
好的,谢谢老师。另外还想问一下需要第三方的监测吗?
竣工验收的检测可由施工方完成。综合性能全面评定的检测必须由卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。 清楚了,谢谢老师详细的回答{:1_1:} 控制感染 发表于 2015-7-23 09:28
竣工验收的检测可由施工方完成。综合性能全面评定的检测必须由卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得 ...
老师您好,想请教您,关于这条规定,有出处吗!谢谢! 路过,学习了!谢谢!
页: