改建层流手术间使用前应做哪些准备
教各位老师:改建层流手术间(万级)使用前应做哪些准备?只是做了建筑的改建,原先的洁净系统未改动。 注意原有建筑除尘、除霉处理,改建后洁净系统的重新检测 应该按照《医院洁净手术部建筑技术规范》做。 WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行空气净化效果的监测 谢谢老师,请问规范上“新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行空气净化效果的监测”,应该监测的项目是什么,只做空气培养行吗?
页: