各位老师好,我院新建的层流手术室马上投入使用,使用前要请哪些相关部门进行哪些相关监测?谢谢!
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
工程竣工后必须进行综合性能全面评定的检验。以有无合格的检验报告为依据。
我院之前新建的一些像生殖中心、分子治疗中心等科室,也有级别较高的实验室,院感科都是要常规监测的 清清 发表于 2015-5-26 14:21
CDC等第三方的监测是对整个净化手术部各项数据的论证,而我们医院,一定要在清洁工作完成后,机器运转半小 ...
请问老师,自已进行监测要做几次合格后才能投入使用?普通手术室是连续三次合格。层流手术室也需要连续做三次吗? 天使的心愿 发表于 2016-10-21 17:06
请问老师,自已进行监测要做几次合格后才能投入使用?普通手术室是连续三次合格。层流手术室也需要连续做 ...
CDC检测合格就可以投入使用。没有规定自己医院多少次,但我觉得只要有一次不合格就必须再复查。
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
8 空气净化效果的监测8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测。