cadan520 发表于 2015-7-13 14:30

手术室改造

们医院的一个手术室需要数字化改造,墙上凿了两个洞准备按仪器,但是和外界是相通的,我们应该如何隔离,让微尘不污染其他的手术室?该手术室是层流手术室,回风口和其他两个手术室是相连的,所以回风口不敢开!

瑠璃 发表于 2015-7-13 14:53

不知手术室是什么级别的。只有洁净用房等级Ⅰ级的手术室才可称为层流手术室。
如果改造的手术室与其他手术室共用一个净化空调系统的话,改造期间,共用系统的手术室也应停用。
医院洁净手术部建筑技术规范-2013
8.1.3洁净手术室及与其配套的相邻辅房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调系统;Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2间~3 间合用一个系统。净化空调系统应有便于调节控制风量并能保持稳定的措施。

cadan520 发表于 2015-7-13 16:09

cmu4h_yxc 发表于 2015-7-13 14:53
不知手术室是什么级别的。只有洁净用房等级Ⅰ级的手术室才可称为层流手术室。
如果改造的手术室与其他手术 ...

老师您好!万级间!