fy2010 发表于 2015-6-29 13:36

层流手术室送风口多长时间擦一次,用打开擦里面吗?

位老师,请问层流手术室送风口多长时间擦一次,擦的时候用打开擦里面吗?

尘埃69 发表于 2015-6-29 14:09

5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

lxpwxq2010 发表于 2015-6-29 14:14

尘埃1969 发表于 2015-6-29 14:09
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。


学习了,很详细的解答

控制感染 发表于 2015-6-29 14:27

每周对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口进行彻底清洁并记录。

ygy8469 发表于 2015-6-29 14:31

学习了,很详细的解答

黔西南妇幼 发表于 2015-6-29 14:45

学习了,谢谢老师的分享。
页: [1]