chenqiong 发表于 2015-6-20 10:11

新建手术室内两幅显示图

位老师:这是我们医院刚建手术室,一个是百级手术室的墙上显示图145142,一个是负压手术室的墙上显示图152110,请老师指点,此图能说明什么?谢谢

chenqiong 发表于 2015-6-20 10:22

知什么原因说:负压手术室的墙上显示图152110上传时显示太大,传不上去。

chenqiong 发表于 2015-6-20 10:33

我院负压手术室的内部结构

位老师:一个是负压手术室的墙上显示图152110,另外是墙上的两台净化器,还有护士长站在地方墙下的回风口,请老师指点

控制感染 发表于 2015-6-20 22:38

能把所要表达的再说清楚点好吗?

控制感染 发表于 2015-6-20 22:43

在你的手术室墙上是手术室集中控制系统

chenqiong 发表于 2015-6-22 06:50

控制感染 发表于 2015-6-20 22:43
在你的手术室墙上是手术室集中控制系统

是的,房间内部结构就是这两张图上的内容,承包公司说这样结构就可以,我们也没有看过别人家负压手术室的结构,所以敬请老师指点

家喻安顺 发表于 2015-6-22 08:40

负压手术室还应显示压力差值。手术室集中控制系统显示面板很清楚,手术时间、麻醉时间、温度、湿度、医疗气体运行情况、对讲系统等方便、实用。也想请教老师负压手术室的建筑要求,谢谢!

马车 发表于 2015-6-22 11:17

这是手术室集中控制系统的显示内容。不知道你说的什么意思,从图上的显示我猜想,你说的“145142”和“152110”是否是当时拍照的时间,就是说当时是14点51分42秒和15点21分10秒。与手术室运行质量参数无关。

匆匆那些年 发表于 2015-6-22 15:53

面板显示的是手术时间、麻醉时间记时,手术室温度、湿度显示,还有一个计时器。呼叫对讲器,手术间气体运行显示;但是负压手术间内墙上悬挂的两台净化器为什么要外挂哪、嵌入式的装修会更合适

snwx75 发表于 2015-6-24 09:49

负压手术间是否是洁净手术室?
如是洁净手术室,不应该安装空气消毒机,及普通吸顶式空调,
非洁净手术室,空调系统也不应该安装在手术台上方,你懂的

控制感染 发表于 2015-6-24 14:56

一、GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
2.0.2 洁净手术室 clean operating room
采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。手术室也可称手术间。
二、WSIT 311-2009《医院隔离技术规范》
3. 16 负压病区(房) negative pressure ward(room)
通过特殊通风装置,使病区(病房〕的空气按照由清洁区向污染区流动,使病区(病房 )内的压力低于室外压力。负压病区〈房)排出的空气需经处理,确保对环境无害。
页: [1]