chenqiong 发表于 2015-6-19 15:48

洁净手术室空气培养时(百级)要不要做对照

位老师:采样的时长:百级中央区30分钟,周边区洁净房间均为30分钟;万级中央区30分钟,周边区洁净房间均为30分钟,请问,我们是用培养皿采样,老师现场采样要不要做对照。谢谢

吴晓梅 发表于 2015-6-19 15:53

本帖最后由 txyy_ygk 于 2015-6-19 15:56 编辑

按照《医院洁净手术部建筑技术规范》必须做对照。
不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。

控制感染 发表于 2015-6-19 16:15

洁净手术室空气培养时(百级)都必须有2次空白对照。两次对照结果都必须为阴性。

九龙江 发表于 2015-6-20 16:50

感谢楼上老师的回复,学习了。

方雅欣 发表于 2015-7-31 19:09

谢谢老师,正好需要,学习了。

随波其人 发表于 2018-1-5 10:42

路过了学习学习,谢谢!
页: [1]