位老师:这是我们医院刚建的百级手术室的房间,准备近期搬迁,承包商老板叫我去看一看现场,他说什么百级房间空气质量合不合格,就就有这台机器(CSJ--E激光沉埃粒子计数器)现场监测所有结果为零,就合格。不相信,我在这处捞一捞头发,机器的数字明显升高起来,还有门外的压力表及房间内的显示数据都能说明百级房间合不合格,我把相关图片上传,请老师指点。谢谢

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-19 15:38 | 显示全部楼层
有一张图片需要上传,不知什么原因,上传不上去请指点

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 16:35 | 显示全部楼层
不是网络问题,重新试试。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 16:52 | 显示全部楼层
净手术部工程验收要提供第三方检测报告,需符合GB50333-2013标准

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 18:45 | 显示全部楼层
的。洁净手术室竣工验收,有专门的检查项目和标准。是比较专业和严肃的事情。还是请第三方验收为好。
网上也有验收项目的相关资料,可以查询阅读。
另外第二张图不是很清楚。你确认是百级而不是感染手术间的话,但从导气管走向看,怎么看差压表接的是下口?显示为手术室负压?不会有这种低级错误吧?还是确认一下为好。
201506.25补充:
图示两个回风口百叶窗很近。有两个可能需要考虑的问题:
1、内夹层是否有独立风管?隐蔽工程容易出问题。
2、百叶窗能否换成竖式而不是横式?
关于验收项目与标准,参见GB50333附录B即可。

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
男丁格尔 + 8 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 20:36 | 显示全部楼层
胡杨 发表于 2015-6-19 18:45
是的。洁净手术室竣工验收,有专门的检查项目和标准。是比较专业和严肃的事情。还是请第三方验收为好。
网 ...

完全同意.

在洁净手术部交竣的时候, 工程方需要出示检测报告,同时需要具备相关资质的独立第三方检测报告.

具体要求,请您提前联络所在省市的医院感染质控中心及卫生行政主管部门
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 22:02 | 显示全部楼层
谢以上老师的回复,学习了。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-20 09:18 | 显示全部楼层
科自己买了一套监测设备,经常自查,但查着查着发现上当了,这应该是维保部门的事,要知道,自己监测尘埃粒子,噪音,照度,压力等等指标,经常一查一个早上,仪器重,强度大,累得半死,还和维保方纠缠不清,听哥一句劝,千万别买这套设备,就作空气培养吧

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-20 09:40 | 显示全部楼层
的。洁净手术室竣工验收,有专门的检查项目和标准。是比较专业和严肃的事情。还是请第三方验收为好。
网 ...[/quote]
谢谢胡杨老师及各位老师的指点,对于这一块对我来说是门外汉,看了老师的指点,我明白了许多,对压力差一块,我再去现场看一看。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 08:57 | 显示全部楼层
我是做净化工程的。检测都是第三方出具证明,施工方自检合格会找第三方检测,这个费用及操作合同中会有明确的约定。。检测过程是静态检测,你弄头发造成了污染源,影响了室内的检测效果属于正常。施工方也不容易,检测受现场条件及检测设备精确度等多方面影响。如若无大差值,敬请通过。