金人医YGK 发表于 2015-6-1 09:36

洁净手术室尘埃粒子浓度应该是多少?

院刚上洁净手术部,对尘埃粒子的浓度不知道,请问各位老师洁净手术室尘埃粒子浓度应该是多少?

吴晓梅 发表于 2015-6-1 10:05

《医院洁净手术部建筑技术规范》都有,学习一下吧!

戈壁胡杨 发表于 2015-6-1 11:12


洁净用房等级沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度洁净度级别参考手术
手术区周边区术区周边
Ⅰ0.2cfu/30min·Φ90皿(5cfu/m3)0.4 cfu /30min·Φ90皿(10cfu/m3)56假体植入、大型***、手术感染直接危及生命等手术
Ⅱ0.75 cfu /30min·Φ90皿(25cfu/m3)1.5 cfu /30min·Φ90皿(50cfu/m3)67涉及深部组织及生命主要器的大型手术
Ⅲ2 cfu /30min·Φ90皿(75cfu/m3)4 cfu /30min·Φ90皿(150cfu/m3)78其他外科手术
Ⅳ6cfu/30min·Φ90皿8.5感染和重度污染手术

摘自 “GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范”

金人医YGK 发表于 2015-6-1 16:17

空气培养的正常值和布点我们都知道了,但尘埃粒子测定的布点不知道,请教各位老师指导

控制感染 发表于 2015-6-2 14:29

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
8 空气净化效果的监测
8.2监测要求
8.2.2监测方法及结果判定
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。

控制感染 发表于 2015-6-2 14:44

WS/T367—2012《医疗机构消毒技术规范》
A.6空气的消毒效果监测
A.6.2监测方法
A.6.2.1洁净手术部(室)及其他洁净用房可选择沉降法或浮游菌法,参照GB 50333要求进行监测。浮游菌法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。监测时将采样器置于室内中央0.8 m~1.5 m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30 min。房间面积>10 m2者,每增加10 m2增设一个采样点。

金人医YGK 发表于 2015-6-2 15:46

谢谢各位老师{:1_1:},那正常值是级别        控制粒径µm        数量个/m3        粒径µm        工程控制值
数量个/m3
5级(100级)        0.5        350-3500        5.0        ≤0
6级(1000级)        0.5        3500-35000        5.0        ≤300
7级(10000级)        0.5        35000-350,000        5.0        ≤3000
8级(100,000级)        0.5        350,000-3500,000        5.0        ≤30000
8.3级(300,000级        0.5        3,500,000-10,500,000        5.0        ≤90000

小小砂砾 发表于 2015-6-16 14:40

谢谢各位老师!好,学习了!
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术室尘埃粒子浓度应该是多少?