1563504935 发表于 2015-4-28 09:30

手术室与供应室装修问题

size=3]各位老师好:我们医院新病房大楼主体已经建成,现在进入室内装修阶段,院长问我在手术室和供应室装修方面院感有什么要求?我按照《手术室感染控制规范》(讨论稿)和供应室三个技术标准陈述如下:
手术室具体要求:
一、外科洗手设施刷手池应防止刷收水溅出;池面应光滑、无死角、易于清洁;每一手术间不得少于两个水嘴二、室内装修要求1、墙面应平整,应采用防潮、防霉、不积尘、不产尘、耐腐蚀、易清洁的材料;墙面下的踢脚应与地面成一整体。2、地面应平整、防水采用耐磨、耐腐蚀、易清洁、浅色材料,做防水3、吊顶不应采用多缝的石膏板4、普通手术间窗户应是内外双框双层玻璃5、门窗密闭性好6、室内不留地漏供应室具体要求:1、严格区分各区域,物品流向由洁到污,各区域之间有实际屏障,工作人员出入有缓冲间;2、工作区域装修应采用防潮、防霉、不积尘、不产尘、耐腐蚀、易清洁的材料,地漏应为防返水式院长说不够具体,问还能不能再详细一点?有没有国家相关装修方面的规范?请教各位老师:有没有普通手术室装修相关规范,谢谢各位老师跟帖指导!

尘埃69 发表于 2015-4-28 09:42

综合医院建设标准
第三十四条急诊部、门诊部、住院部、医技科室和实验室等医疗业务用房的室内装修,应符合下列规定.
-、顶棚应便于清扫、防积尘;照明宜采用吸顶灯;
二、内墙墙体不应使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊挂的轻质板材;装饰材料不应使用璧纸;踢脚板应与墙面平;手术室和产房的内墙,应采用牢固、耐用、难沽污、易清洁、耐腐蚀的相宜材料并装修到顶;
三、除特殊要求外,有患者通行的楼地面宜采用防滑地板铺装;
医院手术部(室)管理规范
第七条手术部(室)的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制的原则,做到布局合理、分区明确、标识清楚,符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。
手术部(室)应设有工作人员出入通道、患者出入通道,物流做到洁污分开,流向合理。

闲书 发表于 2015-4-28 16:27

医院消毒供应中心第1 部分:管理规范7.2.4.4 工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:a)去污区、检查、包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。b)去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。c)缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式手龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。d)检查、包装及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计。e)工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落尘,便于清洗和消毒;地面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;地面应防滑、易清洗、耐腐蚀;地漏应采用防返溢式;污水应集中至医院污水处理系统。

闲书 发表于 2015-4-28 16:28

一、外科洗手设施
刷手池应防止刷收水溅出;池面应光滑、无死角、易于清洁;每一手术间不得少于两个水嘴:这个出处是哪里?

1563504935 发表于 2015-4-29 08:35

闲书 发表于 2015-4-28 16:28
一、外科洗手设施
刷手池应防止刷收水溅出;池面应光滑、无死角、易于清洁;每一手术间不得少于两个水嘴: ...

每一手术间不得少于两个水嘴:这个出处是哪里?
出自《河南省医疗机构重点部门医院感染管理质量控制要点》(试行)

wcx彩霞 发表于 2015-6-3 14:56

刷手池不应设在手术间,在清洁区通道。