mazuizhou 发表于 2015-4-28 08:45

洁净手术部的尘埃粒子、静压差等监测频次

洁净手术部的尘埃粒子、静压差等监测频次有没有硬性规定,贵院洁净手术部的监测吗

清清 发表于 2015-4-28 09:17

CDC每年检测一次,或者是更换高效过滤器、净化设备维修或改建后均需监测;如果是新启用的必须有不是厂家、不是医院方的第三方对净化手术间的各项指标进行检测,方能投入使用。

mazuizhou 发表于 2015-4-28 09:46

清清 发表于 2015-4-28 09:17
CDC每年检测一次,或者是更换高效过滤器、净化设备维修或改建后均需监测;如果是新启用的必须有不是厂家、 ...

CDC每年检测一次的依据是什么,能提供标准码

清清 发表于 2015-4-29 18:19

mazuizhou 发表于 2015-4-28 09:46
CDC每年检测一次的依据是什么,能提供标准码

参看《医院洁净手术部建筑技术规范》第13条;《手术部(室)医院感染控制规范》13.1

mazuizhou 发表于 2015-5-4 10:21

清清 发表于 2015-4-29 18:19
参看《医院洁净手术部建筑技术规范》第13条;《手术部(室)医院感染控制规范》13.1

感谢清清老师,在《洁净手术部(室)医院感染控制规范》中找到。《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013中未找到。找到依据该执行的执行。再次感谢
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术部的尘埃粒子、静压差等监测频次