无净化空调系统手术间的管理
院有2台洁净度5级的手术间,其他的都是没有安装净化装置的,我看了GB50333,都是对于净化空调系统的管理,那么其他手术间按照什么级别来监测细菌数呢?按照GB15982监测,普通手术间 疗机构消毒技术规范:附录A: A.6.2.2
医院消毒卫生标准:附录A:A.2.2.2
就按照普通手术间来监测GB15982-2012
普通手术间按二类环境管理。 2台洁净度5级的手术间是什么意思?没有洁净系统的手术室按照普通手术室管理就是。 我理解是洁净级别300000万级的准洁净手室,请问老师是一拖一还是其它 4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。 路过学习了,谢谢!! !