确实实际工作中有类似问题,很是纠结,往往卫监所和感染管理不统一
不同线上的检查,时常碰到标准不一,而且专家解读标准不一,这一点也非常令院感人困惑不已。 xczxyy 发表于 2015-4-23 17:14
我们医院基本取消了固定安装的紫外线灯管,更换成移动式或动态紫外线循环风消毒机,科室都能接受,使用方便 ...
非常赞同!尽可能取消固定安装的紫外线灯管,尽可能安装动态紫外线循环风消毒机。 马车老师的这个帖子令人感慨不已!从论坛中可以看出来,类似小问题的帖子还有许多许多。马车老师说得好, “每天总被这样无聊的问题所困扰,其他的工作还能提高?”我们需要检讨、反思!需要对策!!
如果能使用空气消毒机当然最好了,但问题是价格,都能达到效果的情况下领导肯定选紫外线喽,我们和下面科室都为难,空间小的房间用移动式还可以,如果空间太大得用多少个移动式灯管,而且房间多的话还得挨着个去消毒,那得多麻烦呀,如果吸在吊顶上,一方面高度不符合规定,另一方面灯管擦拭是问题,所以很纠结啊 谢谢老师们的讨论分享,路过学习了。 浮沉 发表于 2015-4-24 16:52
谢谢老师的回复,我们也希望医院能购买先进的消毒机。最好是人机共存的哦!
不要完全依赖空气消毒机,紫外线灯近距离照射可以物表消毒,有一定意义,空气消毒机日常维护不到位达不到消毒目的 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 现在一般环境都是提倡自然通风,自然通风不良的情况下,宜采取机械通风。我们一般科室都是备了移动紫外线,其余都是用的空气消毒机。 搞个能自动升降的就好了 哈哈 可否请设备人员,将挂式紫外线灯管与灯架按上滑轮做成高度可调式,灯管清洁、空气与物表消毒都便捷。
谢谢老师们的分享,刚刚也遇到紫外线灯高度的问题。