紫外线灯管寿命
关于紫外线灯管寿命问题,各消毒机使用说明不一,有1000小时、2000~3000小时、还有5000小时的。按厂家说明书执行可以吗?请各位老师指教。 C.6 紫外线消毒C.6.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。 以监测为准,使用中紫外线灯辐照强度≥70 μW/cm2为合格,就可以用。 以监测强度是否合格为依据。 我们掌握的是1000小时,再监测紫外线照射强度,辐照强度≥70 μW/cm2可以继续使用,只是要经常监测。 飘12345 发表于 2015-3-11 17:02
我们掌握的是1000小时,再监测紫外线照射强度,辐照强度≥70 μW/cm2可以继续使用,只是要经常监测。
常规监测是每半年一次。
当累计时间达1000小时,继续跟踪监测灯管强度。
有时候,当科室重记录、轻执行的时候,累计记录时间可能与实际使用时间有出入。 禅静思语 发表于 2015-3-11 17:34
常规监测是每半年一次。
当累计时间达1000小时,继续跟踪监测灯管强度。
有时候,当科室重记录、轻执行 ...
确实,我们的紫外线灯管,每年监测两次,有的记录与监测结果差别较大,有时换灯管了却没有从0计时。 另外,我们是使用中的强度要求不小于70μW/cm2,当监测结果在70-75μW/cm2之间时,建议科室近期更换,因为如果等到下次监测再更换,其中有段时间的消毒效果就不敢保证了。这样起到一个缓冲的作用。 每本年监测一次,新灯管90、旧灯管70 流水不腐 发表于 2015-3-11 17:48
确实,我们的紫外线灯管,每年监测两次,有的记录与监测结果差别较大,有时换灯管了却没有从0计时。
有些人做工作就喜欢简单的重复。要不然就是换灯管的人没有及时在紫外线登记本上记录,从而造成消毒的人不知道更换灯管了。 使用时间遵循说明书,但是期间要监测强度的。 禅静思语 发表于 2015-3-11 17:34
常规监测是每半年一次。
当累计时间达1000小时,继续跟踪监测灯管强度。
有时候,当科室重记录、轻执行 ...
我们科室有一台紫外线强度检测仪,可以随时检测,虽然病房重记录,轻执行,但是记录的时长应该要比照射的时长短,所以一般到了1000小时的时候,紫外线的强度一般都应该合格。不过大多数科室为了省事,到了1000小时就会更换。 飘12345 发表于 2015-3-12 08:20
我们科室有一台紫外线强度检测仪,可以随时检测,虽然病房重记录,轻执行,但是记录的时长应该要比照射的 ...
科室为了省事,到了1000小时就会更换。
如果强度够的话,按期更换也是一种不必要的浪费,您说呢。所以,还是以实际监测的灯管强度为更换标准较为合理。 禅静思语 发表于 2015-3-12 08:23
如果强度够的话,按期更换也是一种不必要的浪费,您说呢。所以,还是以实际监测的灯管强度为更换标准较 ...
如果超过1000小时,就应该定期比如一个月或者多长时间检测一次,半年的时间肯定太长,所以临床病房为了省事,估计直接换的想法比较多,呵呵 我所说的紫外线灯管是消毒机内的灯管,是无法监测强度的。 燕子展翅 发表于 2015-3-12 09:28
我所说的紫外线灯管是消毒机内的灯管,是无法监测强度的。
循环风消毒机内的灯管也是需要监测的,强度低于6000uw/cm2为不合格。监测的仪器不同于普通的辐照仪。 由厂家或本院工程师监测,半年一次。 依据相关规范落实监测频次就OK了 时间只是质量参考的指标,还是监测强度为准。 到时间了监测强度合格就可以接着用,但应随时再进行检测。