fyz0617 发表于 2015-2-2 14:09

关于空气消毒

本单位即将搬迁新医院,想问一下,到底哪些门诊科室还需要进行空气消毒,要安装空气消毒仪器,比如像检验室、内外科门诊等,需要空气消毒吗?现在不是提倡自然通风吗?

尘埃69 发表于 2015-2-2 14:31

4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
4.2.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4CFu/(5min•直径9cm平皿)。
上述重点科室可安装空气净化装置

春语 发表于 2015-2-2 14:34

   我认为重点科室及治疗室、换药室需要进行空气消毒。

fyz0617 发表于 2015-2-2 14:49

尘埃1969 发表于 2015-2-2 14:31
4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、 ...

请问这个出自哪个规范,我在医院消毒卫生标准中怎么找不到这个?

linguanwen 发表于 2015-2-2 14:51

详见2楼所列,{:1_1:}

2534307004nzh 发表于 2015-2-2 15:11

这样的话,医院不是到处都要安空气进化装置了吗

焚膏继晷 发表于 2015-2-2 15:32

fyz0617 发表于 2015-2-2 14:49
请问这个出自哪个规范,我在医院消毒卫生标准中怎么找不到这个?



liu1724 发表于 2015-2-2 15:56

我们给发热门诊、肠道门诊、儿科门诊、呼吸科门诊、妇科门诊手术室都装了紫外线灯。

嘟嘟鱼 发表于 2015-2-2 16:27

我们除了洁净手术室和生殖中心手术室外,其他重点科室都安装的紫外线灯。我们这里风沙大,冬天太冷,全年能自然通风的时间只有一半,所以还得用紫外线灯。

tcal668 发表于 2015-2-2 16:28

我们的治疗室、换药室、妇查室都还是紫外线灯。

tcal668 发表于 2015-2-2 16:30

我们的治疗室、换药室、妇查室都还是紫外线灯。听说省里的某些医院都已经取消紫外线灯,全部改用空气消毒机了。

fyz0617 发表于 2015-2-3 08:47

焚膏继晷 发表于 2015-2-2 15:32


谢谢。我下载学习一下

fyz0617 发表于 2015-2-3 09:01

再请教一下,儿科门诊诊室和口腔科诊室需要按照空气消毒仪吗?按照规范好像不用了,但是我们周边其他医院好像都装了,说是要装的。糊涂了

瑞雪儿 发表于 2015-2-3 09:25

         我们是开窗通风加紫外线循环风消毒剂进行空气消毒

jsxydmf 发表于 2015-2-3 15:17

我们儿科、呼吸科、口腔科门诊和各治疗、检查、换药室装紫外线灯。

940212933 发表于 2015-2-5 11:10

谢谢。我下载学习一下
页: [1]
查看完整版本: 关于空气消毒