请教各位老师:紫外线灯架和灯管是配套的吗?有什么具体要求吗?
请教各位老师:紫外线灯架和灯管是配套的吗?有什么具体要求吗? 灯架和灯管不用配套。灯架一般都是基建的时候就都装好了,医用紫外线灯管必须是石英管,不能装高硼管。 txyy_ygk 发表于 2015-1-26 11:17灯架和灯管不用配套。灯架一般都是基建的时候就都装好了,医用紫外线灯管必须是石英管,不能装高硼管。
同意您的观点,但是就是不能装高硼管,为什么?哪里规范的要求? 本帖最后由 txyy_ygk 于 2015-1-26 15:08 编辑
扬帆启航 发表于 2015-1-26 14:24
同意您的观点,但是就是不能装高硼管,为什么?哪里规范的要求?
GB 19258
我们医院曾经进错了一批高硼管,高硼管新管辐照强度都到不了70 μW/cm2。 非常谢谢各位老师的指导,学习了。{:1_1:}