星空皓月 发表于 2014-12-19 16:17

请教:消毒供应中心去污区与打包间之间传递窗问题

教老师:我院供应中心改建,去污区与打包间之间传递窗我们要求是双窗,打开有缓冲,可施工方说安装双窗有困难,只安装单窗,说打包间是正压,不会有逆流。可以吗?

热带雨林2010 发表于 2014-12-19 19:22

我认为可以,两个区域之间是有压差的应该不会有空气逆流。

星空皓月 发表于 2014-12-20 08:02

哦,谢谢老师!我觉得双窗如一边打开,有缓冲,可能会好些。

uidou0415 发表于 2014-12-20 20:40

可以的,两区域间的压差就可以保证不逆流了